关于电梯计算负荷的问题。
学海一帆
学海一帆 Lv.14
2014年08月17日 11:31:15
只看楼主

本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 编辑 各位同行,现有这么个问题:查负荷计算的需要系数表格,电梯的需要系数很小,只有0.18~0.5,功率因数0.5~0.6(配电设计手册),假如只有一部电梯,产品手册给出18.0kW的额定功率,它的计算负荷该是多少?若取0.5系数,功率因数取0.6,则其计算电流只有22.8A。这个电流6平方的导线足足有余。可在实际工程中应该看不到这么小的电梯供电电缆,这个问题如何考虑,请大家发言。

本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 编辑

各位同行,现有这么个问题:
查负荷计算的需要系数表格,电梯的需要系数很小,只有0.18~0.5,功率因数0.5~0.6(配电设计手册),假如只有一部电梯,产品手册给出18.0kW的额定功率,它的计算负荷该是多少?若取0.5系数,功率因数取0.6,则其计算电流只有22.8A。这个电流6平方的导线足足有余。可在实际工程中应该看不到这么小的电梯供电电缆,这个问题如何考虑,请大家发言。
免费打赏
lingxuct
2014年08月17日 11:48:52
2楼
朋友的理解偏差太大了,负荷计算是统计后考虑电源变压器或高压上用电高峰时的最大电流用的,不是直接对一台设备的!

按朋友的说法“电梯的需要系数只有0.18~0.5,18KW电流只不到20A。这个电流4平方的导线足足有余”,也知道“实际工程中应该看不到这么小的电梯供电电缆”,没有人给18KW电梯只配4平方的线吧?!

那按0.18计算呢?你可以配0.75平方的线了?!

单台设备的安装和配线,必须按其额定功率计算,不能加系数!

负荷计算中有一个“同时系数”,电梯在上班8小时中,不是一直连续在运行,不会想到“电梯不用时就不要线路了”吧?


回复
云飘飘
2014年08月18日 06:27:43
3楼
一台电梯的需要系数是1,电梯的额定电流等参数需要厂家提供。
回复
qq359879362
2014年08月18日 09:13:38
4楼
对单台负荷按最大功率来配电,那个系数是进行总体负荷计算用的。
回复
西西第一号
2014年08月18日 09:15:48
5楼
学习嘞
回复
学海一帆
2014年08月19日 10:26:32
6楼
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-19 10:28 编辑

没错,大伙说的有道理。
不过问题又来了,单台的设备不能加需要系数,那么几台可以加?系数在0.18~0.5之间,到底取多少为宜?
加了系数的计算负荷是配电系统中哪一级的负荷?是电梯配电箱母线上的呢,还是配电室母线上的?
大家再讨论下。
回复
tptpt
2017年12月04日 13:50:35
7楼
学习了,单台设备配电部能考虑系数
回复
wuchiqun
2017年12月04日 14:12:18
8楼
本帖最后由 wuchiqun 于 2017-12-4 14:49 编辑 学海一帆 发表于 2014-8-19 10:26 没错,大伙说的有道理。不过问题又来了,单台的设备不能加需要系数,那么几台可以加?系数在0.18~0.5之间 …需要系数是对选择变压器容量时考虑的。电梯导线应按其额定电流选择,与需要系数无关。
回复
cainer22
2017年12月06日 11:19:46
9楼
你算下他的电流六平方的线是一般配10平方
回复