很多电梯同时系数怎么取/?
fox-hls
fox-hls Lv.2
2005年07月11日 16:17:06
只看楼主

我手上有个工程,有60个单元,也就是说有60部电梯,由于是二级负荷,要用发电机作备用电源,想请教一下各位,同时系数该怎么取?选用多大的发电机?

我手上有个工程,有60个单元,也就是说有60部电梯,由于是二级负荷,要用发电机作备用电源,想请教一下各位,同时系数该怎么取?选用多大的发电机?
donggewang
2005年07月11日 16:58:22
2楼
20%
回复
大鼻山
2005年07月11日 17:34:31
3楼
民规有详细规定。
回复
fox-hls
2005年07月14日 10:00:11
4楼
民规上10.4.4的表格,还有其他很多资料上都最多只有9台电梯的同时系数,我这里可是60台呢?!!!!!!!,牵涉到选用发电机的容量,哪位哥哥指教一下/
回复
han2003
2005年07月14日 10:49:48
5楼
你不可能60台全在一个出线上吧?需要系数是有前提的
回复
fox-hls
2005年07月14日 11:51:58
6楼
不是一个出线,是要选发电机容量
回复
fox-hls
2005年07月14日 11:55:54
7楼
2楼说的“20%”有啥子根据没有呢
回复
gcl51
2005年07月14日 12:22:13
8楼
频繁使用时同时使用系数0。48
非频繁使用时同时使用系数0。31
以上为估值仅供参考
回复
huangwanying
2005年07月14日 20:49:13
9楼

请问这是经验数据还是那里有依可查?
回复
大鼻山
2005年07月15日 20:19:26
10楼
可取0.4左右
回复
crazyboy
2005年07月15日 20:28:58
11楼
其实我很疑惑,看意思应该是小区工程,要求这么高档啊,电梯都要发电机来供电?有点吓人
回复

相关推荐