有关电梯的改造技术要求
随着技术的不断发展,20世纪90年代中期以前安装的交流双速电梯、可控硅调压调速电梯以及直流电梯,由于控制方式落后、故障较频繁、维修保养不便、能耗较大、舒适感较差等原因,越来越难以满足人们的使用需要。为了达到既节省经费,又安全可靠的目的,许多用户选择了电梯改造。10年来,电梯改造市场越来越大,但到目前为止,我国还没有形成一套对电梯改造的统一规定,因而电梯改造市场比较混乱,出现了不少问题。近几年来,电梯行业和有关部门对电梯改造的管理进行了不少有益的探讨,据统计,仅2002年《中国电梯》杂志上就发表了5篇有关电梯改造的文章。笔者认为,有关部门应当在此基础上尽快制定电梯改造技术法规,以规范电梯改造行为,促进经济有序发展和技术的不断进步。以下是对电梯改造管理的一些看法,仅供参考。1 如何界定电梯改造行为 要对电梯改造进行管理,首先必须明确界定何为电梯改造行为,其与电梯修理(或大修)的区别是什么。目前,电梯改造的定义或与其有关的表述有以下3种。 (1)国家质量监督检验检疫总局2001年发布的《特种设备注册登
一次关于电梯参数的测试
事件起因:本人是做低压电气施工,现正做一个20万平米的住宅小区,设计图纸中电梯的功率为一台15kW,但电梯公司进场安装后我们发现其一台电梯的电机功率为30kW,于是报告业主。因为我们已经订购了一部分的电梯电缆。业主知道后也很意外,因为功率的增加不仅意味的工程费用的增加,还意味着以后进入物管时期的公用电费的增加。所以业主约了电梯公司的人员一起进行电梯电气数据的实测。电梯基本情况:楼高22层,电梯电机功率为30kW,额定电流68A,载重1150kg,载人15个,速度2m/S。变频调速。进入电梯机房,电梯公司的工作人员接入了各种接头,汇到一台数显仪表上,应该是进口的,品牌不知,可以测电流电压及功率。接好线后开始第一次测试,这次是两个人进梯用正常速度下降。可以看到启动电流只有46A,之后平稳后,电流22A,功率为12.7kW;这样下降了五层,电流基本不变;然后上升,这时电流为0A。据电梯公司介绍最大电流出现在空载下降的时候,所以第二次只进一个人在梯内(其重量大约与以后铺贴大理石的重量相仿)。也是先下降,这时工作电流48A,功率为28kW,最大一相的电流为52A(有