这两个箱子的进线处一个是负荷开关和断路器,另一个都是隔离开关,这个应该怎么理解呢??大家踊跃发言哦!
这两个箱子的进线处一个是负荷开关和断路器,另一个都是隔离开关,这个应该怎么理解呢??大家踊跃发言哦!
2楼
兄弟姐们不要吝惜赐教哦!
回复
3楼
:):):):):):):)
回复
4楼
负荷开关可以带载运行,隔离开关不可以带载,隔离开关只是做明显的隔离用,用在断路器的前面,在断路器切断电路后,再断开隔离,做检修用。
回复
5楼
现在低压配电还有必要区分负荷开关和隔离开关吗?记得按照新规范只要是开关就应该能切断正常情况下的负荷电流。至于ATS是用CB级还是PC级就见仁见智了,推荐用PC级
回复
6楼
学习了,正求
回复
7楼
隔离开关与断路器配合,按系统运行方式的需要进行倒闸操作,以改变系统运行接线方式。(来源百度,但是很对)
回复
8楼
是来学习的
回复
9楼
jingjing2012 发表于 2013-4-9 09:48 负荷开关可以带载运行,隔离开关不可以带载,隔离开关只是做明显的隔离用,用在断路器的前面,在断路器切断 …同意这个说法
回复
10楼
学习了,不知道楼主怎么看
回复
11楼
两种都可以的,现在的隔离开关也能承受一定的负荷电流。隔离开关与隔离器不同,“开关”即指能够关合和分断负荷电流,新的隔离开关的定义里已经包含了这层意思
回复