大家看看电梯的这个双切箱子
爽歪歪
爽歪歪 Lv.7
2013年04月08日 09:19:54
只看楼主

这两个箱子的进线处一个是负荷开关和断路器,另一个都是隔离开关,这个应该怎么理解呢??大家踊跃发言哦!

这两个箱子的进线处一个是负荷开关和断路器,另一个都是隔离开关,这个应该怎么理解呢??大家踊跃发言哦! 1.png 2.png

1.png


2.png

kitian99
2013年04月10日 08:52:51
12楼
怎么是个双电源进线呢?
回复
电气人
2013年04月10日 09:00:11
13楼
负荷开关在低压电气中已经失去意义。
第一张图是隔离开关后面配CB极双切,第二张图设计者想用隔离器配PC级双切,但对PC级双切概念不清,或者样本中符号设置不合理,设计者照搬过来。图中用了隔离器做执行机构,严格说是不对的,如果照图施工是会出安全事故的。现实中PC级双切一定用的负荷开关,产品符合技术要求也就没有出过事。
回复
dev1227ht
2013年04月10日 18:53:07
14楼
怎么下面一张图纸,全是隔离呢,是不是画错了?
回复
tiger003
2013年04月12日 17:09:18
15楼
alex_wong 发表于 2013-4-9 10:03 现在低压配电还有必要区分负荷开关和隔离开关吗?记得按照新规范只要是开关就应该能切断正常情况下的负荷电 …称同.CB级与PC级区别
回复
老头子
2013年04月15日 10:46:01
16楼
学习学习,看看
回复
wuzi881007
2013年04月16日 10:59:36
17楼
本身双电源已经带隔离功能了,但是规范要求前面还是必须用隔离开关