电梯井口、预留洞口防护措施改进
狮子座很凶德
2024年06月27日 10:43:21
只看楼主

  在施工安全管理中,关于“四口”防护中的“二口”,如电梯井口、预留洞口的防护,备受业内人员的重视。 在工程实践中,根据实际情况,对“二口”防护进行了改进。 1   电梯井口防护措施的改进 在建筑主体结构施工过程中,采取电梯井和板钢筋一起绑扎的平面防护,进行层层设防。用直径10mm 的钢筋,纵横间距200mm,锚固在电梯井四周(图1),随混凝土一起浇筑。之后上铺竹胶板,并按规范要求对电梯门口立面进行防护。施工人员,在电梯井内抹灰或测量时如履平地,变“深井”作业为地面施工,相当安全。

 


在施工安全管理中,关于“四口”防护中的“二口”,如电梯井口、预留洞口的防护,备受业内人员的重视。

在工程实践中,根据实际情况,对“二口”防护进行了改进。

1   电梯井口防护措施的改进

在建筑主体结构施工过程中,采取电梯井和板钢筋一起绑扎的平面防护,进行层层设防。用直径10mm 的钢筋,纵横间距200mm,锚固在电梯井四周(图1),随混凝土一起浇筑。之后上铺竹胶板,并按规范要求对电梯门口立面进行防护。施工人员,在电梯井内抹灰或测量时如履平地,变“深井”作业为地面施工,相当安全。

   

图1电梯井口防护(浇筑前)  

电梯安装之前,自上而下用电焊割去钢筋防护网(图2)。

   

图2电梯井口防护(浇筑后)

2   预留洞口防护措施的改进

预留洞口(如风井、烟道口等)须预留钢筋网片(间距200mm),并做好硬防护。此钢筋因不影响通风、排烟效能,可以不用 撤掉,刷好防锈漆保留。预留洞口的钢筋网片增加了安全感,让深不可测的“天井”增加了一份意外保障。