有关公共区域强弱电、水管井的预留洞口怎样预留更科学的问题
vb2014v
vb2014v Lv.7
2015年08月11日 09:53:40
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2015-8-11 19:08 编辑 在我们的项目建设中,公共区域强弱电间、水管井需要预留洞口的地方,如何做预留才更有利结构和尽可能的节省施工成本及为后期施工带来便利? 通常做法: 1、采用泡沫,在需预留位置,封填泡沫,后期浇筑完成后,在需使用洞口时,将泡沫去除即可(没有铺设钢筋); 2、在需预留位置,满铺钢筋,但不浇筑混凝土,后期再对钢筋进行切割,再使用该洞口;

本帖最后由 csccbjs 于 2015-8-11 19:08 编辑

在我们的项目建设中,公共区域强弱电间、水管井需要预留洞口的地方,如何做预留才更有利结构和尽可能的节省施工成本及为后期施工带来便利?
通常做法:

1、采用泡沫,在需预留位置,封填泡沫,后期浇筑完成后,在需使用洞口时,将泡沫去除即可(没有铺设钢筋);
2、在需预留位置,满铺钢筋,但不浇筑混凝土,后期再对钢筋进行切割,再使用该洞口;
3、在需预留位置,正式施工,后期采用水钻钻孔的方式,该方法对已成形的结构会造成一定不利影响,一般不采用,但不排除在前期预留洞口不能用前提条件下,再钻孔的情况;
本人经验较少,目前只知该三种预留洞口的方式,且不知哪类或者其他预留方式最为科学,还请施工达人解答。
dengken205
2015年08月11日 18:30:49
2楼
我用第二种。
回复
www756374164
2015年08月12日 17:21:36
3楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
boeboe1
2015年08月13日 08:53:20
4楼
一般采用第二种方法
回复
甲方施工员
2015年08月13日 09:17:02
5楼
因为预留套管的洞孔由于施工不一定很准确 后期反而还需要二次开洞
倒不如钢筋留 不打混凝土 等最后管道都安装完了 再浇筑混凝土 也就是第二种

但是这种操作有一个弊端就是后期支模困难
回复
vb2014v
2015年08月13日 10:49:13
6楼
甲方施工员 发表于 2015-8-13 09:17 因为预留套管的洞孔由于施工不一定很准确 后期反而还需要二次开洞 倒不如钢筋留 不打混凝土 等最后管道 …好的,多谢兄台提供宝贵建议
回复
wangjianxiong123
2015年08月13日 11:03:03
7楼
谢谢楼主分享
回复
niniguo58
2015年08月13日 11:35:08
8楼
谢谢楼主的分享
回复
不说话好么
2015年08月13日 16:10:58
9楼
其实第二种方法很好 特别是万达这种项目的 洞口预留过大 后期封堵没法做
回复
nanjingwz
2015年08月14日 08:20:38
10楼
原来如此,明白了
回复
yygzxth2006
2015年08月14日 17:51:00
11楼
第二种方法现在一般是图纸上要求的方法~~~但是个人认为受管道安装时间影响有时候二次浇筑也是很麻烦的。