本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-10 19:58 编辑 现在工程上的配电箱还没确定下来,但是二次结构已经开始,户内箱13个回路需要多大的箱子,二次结构给砌砖人员尺寸预留洞口。2014.12.10更新:计算断路器所占回路数(其实就是宽度,1P为18mm宽度为占1个回路)以下为1P+漏保计算所占配电箱回路数:1P为18mm宽度为占1个回路,一个漏保占1个半回路(18+9mm=27mm),总的占18+27=45mm=2个半回路

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-10 19:58 编辑

现在工程上的配电箱还没确定下来,但是二次结构已经开始,户内箱13个回路需要多大的箱子,二次结构给砌砖人员尺寸预留洞口。
10.jpg

2014.12.10更新:
计算断路器所占回路数(其实就是宽度,1P为18mm宽度为占1个回路)
以下为1P+漏保计算所占配电箱回路数:
1P为18mm宽度为占1个回路,一个漏保占1个半回路(18+9mm=27mm),总的占18+27=45mm=2个半回路

IMG_20141210_135818.jpg

IMG_20141210_135836.jpg

IMG_20141210_135849.jpg

IMG_20141210_135901.jpg

IMG_20141210_135924.jpg

IMG_20141210_135941.jpg


10.jpg


IMG_20141210_135818.jpg


IMG_20141210_135836.jpg


IMG_20141210_135849.jpg


IMG_20141210_135901.jpg


IMG_20141210_135924.jpg


IMG_20141210_135941.jpg

pyz888
2014年11月11日 16:31:50
2楼
数得出来的,1P占18个mm,自己数,然后留点余量空间。漏电回路不少,这个占很大的位置。
回复
知乎圆桌
2014年11月12日 09:20:42
3楼
pyz888 发表于 2014-11-11 16:31 数得出来的,1P占18个mm,自己数,然后留点余量空间。漏电回路不少,这个占很大的位置。2P就是36mm吗
回复
zhoujianghe886
2014年11月12日 20:26:28
4楼
这个可以根据配电箱的位数来确定的,1P断路器是一位,2P两位,2P加漏保是4位,1P带漏保是1.5位,一位是18mm,预留3-5位,然后这个尺寸就出来了。
回复
知乎圆桌
2014年11月12日 20:36:46
5楼
zhoujianghe886 发表于 2014-11-12 20:26 这个可以根据配电箱的位数来确定的,1P断路器是一位,2P两位,2P加漏保是4位,1P带漏保是1.5位,一位是18mm …谢谢这位兄弟
回复
知乎圆桌
2014年11月12日 20:42:33
6楼
zhoujianghe886 发表于 2014-11-12 20:26 这个可以根据配电箱的位数来确定的,1P断路器是一位,2P两位,2P加漏保是4位,1P带漏保是1.5位,一位是18mm …2P加漏保是4位,给我的感觉是漏保占2位,所以1P带漏保应该是1+2=3位。你说1P带漏保是1.5位
回复
zhoujianghe886
2014年11月12日 20:53:51
7楼
薛家大女婿 发表于 2014-11-12 20:42 2P加漏保是4位,给我的感觉是漏保占2位,所以1P带漏保应该是1+2=3位。你说1P带漏保是1.5位我说的有问题,没有说清楚,是拼装的漏保占0.5位,不过一般都按2位算就没错
回复
开心的人
2014年11月21日 09:53:11
8楼
图中也没有1P带漏电的嘛,大颇鄂都是在说什么呐,这个箱体看你怎么布置,如果是上下两排装配箱体尺寸就500宽*500高也可以的