预留洞口防护在搭设承重支模架之后设置吗
co1471085773417
2016年09月08日 22:39:36
来自于工程监理
只看楼主

比如二层有个预留洞口,这个洞口的防护是在二层搭设承重支模架的时候设置,还是三层板浇筑完了,拆掉二层承重支模架之后设置。如果是之前设置,会影响搭设支模架,防护占地方。

比如二层有个预留洞口,这个洞口的防护是在二层搭设承重支模架的时候设置,还是三层板浇筑完了,拆掉二层承重支模架之后设置。如果是之前设置,会影响搭设支模架,防护占地方。
免费打赏
wangyan80
2016年09月11日 13:22:54
2楼
有安全隐患就应当及时采取措施,不能等,万一搭设承重支模架时有人掉下去呢。影响施工可以在保障安全的前提下先拆除,待施工结束后恢复,期间安全人员管理要到位。
回复

相关推荐

APP内打开