咨询风井预留洞口大小问题?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年04月21日 21:13:45
来自于通风排烟
只看楼主

现场风井预留大小是否可以,请大家对照两张图片,预留不对的地方忘指教。对风井洞口预留大小问题是不是有什么讲究。第三张图中这根管子是消防专业的,进入多叶百叶窗的,不知道预埋的位置对不对

现场风井预留大小是否可以,请大家对照两张图片,预留不对的地方忘指教。对风井洞口预留大小问题是不是有什么讲究。
第三张图中这根管子是消防专业的,进入多叶百叶窗的,不知道预埋的位置对不对

2.jpg

IMG_20150421_154303.jpg

IMG_20150421_154316.jpg

2.jpg


IMG_20150421_154303.jpg


IMG_20150421_154316.jpg

免费打赏
知乎圆桌
2015年04月24日 10:31:48
2楼
怎么就没人回答呢!!
回复
倒骑蜗牛流浪
2015年04月24日 10:44:40
3楼
预留洞口600x1450 你预留的1560多了110 洞底距地250 本身就不多(一般为300) 你预留的200显然不够 而且250指的是建筑标高 你现在的是结构标高 还没考虑地面的垫层大约100 所以低了
回复
知乎圆桌
2015年04月24日 10:58:37
4楼
倒骑蜗牛流浪 发表于 2015-4-24 10:44 预留洞口600x1450 你预留的1560多了110 洞底距地250 本身就不多(一般为300) 你预留的200显然不够 而且2 …多叶送风口500*1100(+250)该留多大的洞口最为合适呢,还有现在洞底距地只有200mm(结构层),按要求是建筑层上来250mm,低了可否在现有的翻边上来砌砖呢!
回复
知乎圆桌
2015年04月24日 11:01:16
5楼
倒骑蜗牛流浪 发表于 2015-4-24 10:44 预留洞口600x1450 你预留的1560多了110 洞底距地250 本身就不多(一般为300) 你预留的200显然不够 而且2 …多叶送风口500*1100(+250) 对照实物来说是这样的尺寸表示吗?5114434
回复
倒骑蜗牛流浪
2015年04月27日 17:14:42
6楼
薛家大女婿 发表于 2015-4-24 11:01 多叶送风口500*1100(+250) 对照实物来说是这样的尺寸表示吗?是的 还要十个字 还要十个字
回复
倒骑蜗牛流浪
2015年04月27日 17:16:24
7楼
该留多大的洞 设计都说的很清楚了 至于你留的洞底一点 也不是太大 就尽量靠上安装把
回复
知乎圆桌
2015年04月27日 20:52:33
8楼
倒骑蜗牛流浪 发表于 2015-4-27 17:14 是的 还要十个字 还要十个字“还要十个字”是什么意思!
回复

相关推荐

APP内打开