本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
2楼
朋友不是搞电的,消防电梯不是能冲消防水的,是让消防人员通过消防电梯到楼上去救火的!
回复
3楼
这是一个痛病,有经验的施工单位在电梯前室的地面有坡度的或挡水条,不让水流进电梯。楼上的说的很对,水管试压时都得注意这个问题
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-9-30 23:21 朋友不是搞电的,消防电梯不是能冲消防水的,是让消防人员通过消防电梯到楼上去救火的!但是救火过程中会有水啊?不然怎么在消防电梯基坑下还设置消防电梯集水坑?
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-9-30 23:21 朋友不是搞电的,消防电梯不是能冲消防水的,是让消防人员通过消防电梯到楼上去救火的!朋友说话很有意思,怎么解说呢?1、电梯里没着火,是不是不会往电梯里浇水?2、电梯里真着火了,是不是人不会再往电梯里走?后面的就需要你自己想了,再说就没意思了!
回复
6楼
smalllevel 发表于 2014-10-1 09:17 这是一个痛病,有经验的施工单位在电梯前室的地面有坡度的或挡水条,不让水流进电梯。楼上的说的很对,水管 …嗯,谢谢你的介绍。
回复
7楼
消防电梯应该有防水措施。
回复