400kVA变压器,可以不作高压柜吗?
一工程,单路10kV进线,400kVA变压器,我觉得常规的做法是做一个高压配电室,室内有高压配电装置,然后引至变压器.但当地电业部门的想法,10kV电缆经一个负荷隔离开关之类的东西,直接引至变压器.在上级变电所计量.我的问题:1 电业部门的这种作法是否违反什么规范?2 常规做法应该怎么做?如果可以按电业部门的做法,那不是可以节省高压配电装置的那部分造价?本人水平较低,见笑了!请指教,谢谢!
400KVA变压器可以带多大电机
请问400KVA变压器可以带一台280KW的电机么 使用自偶启动 如果不能,带250KW的呢? 如果能带需要注意那些问题如高低压的问题!(自偶时切换时间大约在45秒左右!)
请教400KVA干式变压器总是高温
我现在有一台400KVA干式变压器,是低压机床用。输入380V,输出220V,自耦变压器,用于测试线路板电源。空载时20A左右,负载在600A时,温度会达到150度以上。问过生产厂家,说我负载不平衡,中心线电流在300A左右。还有就是线路板产生谐波影响到铁芯了。请教大家,变压器高温会有什么原因所影响到?急
【请问】400KVA的配电变压器保护配置问题
400KVA的配电变压器10KV侧仅用跌落式熔断器作短路保护,避雷器作防止雷电波保护,低压侧进400V低压柜,请问低压侧还需配专门的保护吗?315KVA容量呢
400KVA的变压器次级的额定电流是多少?
请教各位大师。我公司一台400KVA的变压器,现用电电流将尽600A的电流。是否已超载?超载百分之几属正常?能给个真确的计算公式?谢谢!
一台400KVA的变压器可以带动多少KW的负荷。
小弟想问问一台400KVA的变压器可以带动多少KW的负荷。可以写出计算过程吗?我的计算是这样的400/0.4/1.732=577A,负荷=577*功率因数*电压=577*0.38*0.85=186.37KW请大家多多指导。
400kva的变压器还可增加多少KVA的容量?
请教各位大师: 我厂有一台400KVA的变压器(其额定电流为560A),用来给四条生产线配电,其中3条的装机容量为110KVA,另一条的装机容量为190KVA;我们对设备运行时的电流进行了监测,前三条的线电流均为90A,第四条的线电流为140A,但总进线柜上显示的电流为350A;但从用电量上反映的情况为,四条生产线170度/小时。四台设备均同时运行,但同时启动的可能性不大。 请问,这台变压器还能增加一台上述190KVA的生产线吗?
关于路灯和变压器的选择
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
400kVA的工厂用电变压器要补多少电容?
以前电容补偿我们一般按变压器容量的30%-40%补偿,现在有一个工厂,400kVA的变压器(主要用电为电机,且直流电机占多数),设计的是180kvar,达到45%了,但运行中功率因数只能达到0.8左右,请教大侠是什么原因,继续增加电容功率因数能达到0.9吗?谢谢!请告诉指教!
这几台变压器可以并联吗
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.