关于路灯和变压器的选择
qx66
qx66 Lv.2
2006年09月04日 15:18:28
来自于变压器
只看楼主

气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教

气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?
若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
nlb
2006年09月05日 10:17:46
2楼
查一下250w钠灯的工作电流,即可算出它的无功功率,按它选电容器即可。
补偿后选50kVA变压器。
回复
qx66
2006年09月05日 17:54:50
3楼
请问NLB,是在每盏灯处设电容还是集中设大的好?那种做法是实际中用的?谢谢
回复
nlb
2006年09月06日 11:05:43
4楼
两种做法都有,但我建议分散就地补偿。
回复
qx66
2006年09月06日 18:18:11
5楼
谢谢
回复
cai-yy
2009年03月07日 23:53:14
6楼
气体放电光源,额定总功率 33.6KW ,功率因数0。4,不做电容补偿变压器要多大?请帮忙列计算过程,学习中,谢谢!
回复
zcliang_007
2009年03月09日 07:53:06
7楼
2楼说的有道理,支持一下。
回复

相关推荐

APP内打开