土木在线论坛
!
400kVA变压器,可以不作高压柜吗?
一工程,单路10kV进线,400kVA变压器,我觉得常规的做法是做一个高压配电室,室内有高压配电装置,然后引至变压器.但当地电业部门的想法,10kV电缆经一个负荷隔离开关之类的东西,直接引至变压器.在上级变电所计量.我的问题:1 电业部门的这种作法是否违反什么规范?2 常规做法应该怎么做?如果可以按电业部门的做法,那不是可以节省高压配电装置的那部分造价?本人水平较低,见笑了!请指教,谢谢!
请教400KVA干式变压器总是高温
我现在有一台400KVA干式变压器,是低压机床用。输入380V,输出220V,自耦变压器,用于测试线路板电源。空载时20A左右,负载在600A时,温度会达到150度以上。问过生产厂家,说我负载不平衡,中心线电流在300A左右。还有就是线路板产生谐波影响到铁芯了。请教大家,变压器高温会有什么原因所影响到?急
400KVA变压器可以带多大电机
请问400KVA变压器可以带一台280KW的电机么 使用自偶启动 如果不能,带250KW的呢? 如果能带需要注意那些问题如高低压的问题!(自偶时切换时间大约在45秒左右!)
【请问】400KVA的配电变压器保护配置问题
400KVA的配电变压器10KV侧仅用跌落式熔断器作短路保护,避雷器作防止雷电波保护,低压侧进400V低压柜,请问低压侧还需配专门的保护吗?315KVA容量呢
一台400KVA的变压器可以带动多少KW的负荷。
小弟想问问一台400KVA的变压器可以带动多少KW的负荷。可以写出计算过程吗?我的计算是这样的400/0.4/1.732=577A,负荷=577*功率因数*电压=577*0.38*0.85=186.37KW请大家多多指导。
400KVA的变压器次级的额定电流是多少?
请教各位大师。我公司一台400KVA的变压器,现用电电流将尽600A的电流。是否已超载?超载百分之几属正常?能给个真确的计算公式?谢谢!
400KVA变压器坏了?线路合上跌落保险即自燃
跌落保险至变压器线路合上跌落保险即自燃,任何一项都是如此。变压器出了啥子问题?
求助各位大侠:400KVA与630KVA变压器可以并列运行不?
我这里有一个砂石场,原来有1台400KVA的变压器,现在准备安装两台400KW的电动机,主要用来破碎卵石,现在准备新安装1台630KVA的变压器与原来400KVA的变压器并列运行,这两台变压器可以并列运行吗?如果可行需要注意那些问题?哪个大哥有电气图纸更是不胜感激!!!!
那些困扰我们关于变压器的问题
大家说说这样接变压器可以吗?
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?