400kVA变压器,可以不作高压柜吗?
河图
河图 Lv.7
2007年03月20日 09:22:19
来自于变压器
只看楼主

一工程,单路10kV进线,400kVA变压器,我觉得常规的做法是做一个高压配电室,室内有高压配电装置,然后引至变压器.但当地电业部门的想法,10kV电缆经一个负荷隔离开关之类的东西,直接引至变压器.在上级变电所计量.我的问题:1 电业部门的这种作法是否违反什么规范?2 常规做法应该怎么做?如果可以按电业部门的做法,那不是可以节省高压配电装置的那部分造价?本人水平较低,见笑了!请指教,谢谢!

一工程,单路10kV进线,400kVA变压器,我觉得常规的做法是做一个高压配电室,室内有高压配电装置,然后引至变压器.
但当地电业部门的想法,10kV电缆经一个负荷隔离开关之类的东西,直接引至变压器.在上级变电所计量.
我的问题:
1 电业部门的这种作法是否违反什么规范?
2 常规做法应该怎么做?如果可以按电业部门的做法,那不是可以节省高压配电装置的那部分造价?
本人水平较低,见笑了!
请指教,谢谢!
hpower
2007年03月20日 13:51:53
2楼
这样的电业部门也太好了把!! 上级变电所距你这远么??
回复
eklyr@co163
2007年03月20日 14:41:38
3楼
你可以做二个环网柜:一个是计量进线;另一个是装负荷开关+熔管+接地刀的出线柜.价额也不贵
回复
qbw4607
2007年03月21日 17:22:10
4楼
听电业的。完全可以。君不见马路边上类似变压器多了去了,区区400的变压器没那么多讲究。
回复
em_lsw
2007年03月21日 17:30:52
5楼
jhg可以做二个环网柜:一个是计量进线;另一个是装负荷开关+熔管+接地刀的出线柜.价额也不贵j
回复
lhjun150212
2007年03月21日 20:14:17
6楼
据10kV及以下变电所设计规范 第3.2.3条 从总配电所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或隔离触头。当分配电所需要带负荷操作或继电保护、自动装置有要求时,应采用断路器。
可以不做高压柜,增加配电装置将降低供电可靠性。
回复
sidney1981
2007年03月22日 09:18:39
7楼
还是环网柜实惠点.
回复

相关推荐

APP内打开