400KVA的变压器次级的额定电流是多少?
woshidg
woshidg Lv.2
2008年03月10日 17:16:40
来自于变压器
只看楼主

请教各位大师。我公司一台400KVA的变压器,现用电电流将尽600A的电流。是否已超载?超载百分之几属正常?能给个真确的计算公式?谢谢!

请教各位大师。我公司一台400KVA的变压器,现用电电流将尽600A的电流。是否已超载?超载百分之几属正常?能给个真确的计算公式?谢谢!
免费打赏
xx_691214
2008年03月10日 19:41:12
2楼
10KV/0.4KV的变压器-------400KVA的变压器次级的额定电流是576A.
回复
woshidg
2008年03月10日 21:07:55
3楼
计算的公式?
回复
一指慢
2008年03月10日 21:48:04
4楼

I2=400÷(√3×0.4)≈400×1.4433≈577(A)
“电流将尽600A”中的“尽”应为近。少打白字为好。
回复
gqj033
2008年03月11日 08:36:06
5楼


同意
回复
gzcd2002
2008年03月11日 11:09:40
6楼
在我这里不越载的变压器是没有了,尤其是夏季。

用600A的电流不算大吧?
回复
linguoming2007
2008年03月11日 11:18:19
7楼
可以继续使用,过一点点载没问题。有条件的话建议扩大容量。
回复
c283434618
2008年03月11日 11:26:00
8楼
不怕拉
回复
2zxhtmm
2008年03月11日 12:11:17
9楼
600A长时间也没有问题的
回复
wuyongqing
2008年03月11日 12:41:53
10楼
可以继续使用
回复
walen2001
2008年03月11日 15:48:05
11楼
学习!
回复