请教各位大师。我公司一台400KVA的变压器,现用电电流将尽600A的电流。是否已超载?超载百分之几属正常?能给个真确的计算公式?谢谢!
请教各位大师。我公司一台400KVA的变压器,现用电电流将尽600A的电流。是否已超载?超载百分之几属正常?能给个真确的计算公式?谢谢!
2楼
10KV/0.4KV的变压器-------400KVA的变压器次级的额定电流是576A.
回复
3楼
计算的公式?
回复
4楼
I2=400÷(√3×0.4)≈400×1.4433≈577(A)
“电流将尽600A”中的“尽”应为近。少打白字为好。
回复
5楼
同意
回复
6楼
在我这里不越载的变压器是没有了,尤其是夏季。
用600A的电流不算大吧?
回复
7楼
可以继续使用,过一点点载没问题。有条件的话建议扩大容量。
回复
8楼
不怕拉
回复
9楼
600A长时间也没有问题的
回复
10楼
可以继续使用
回复
11楼
学习!
回复