请教各位大师。我公司一台400KVA的变压器,现用电电流将尽600A的电流。是否已超载?超载百分之几属正常?能给个真确的计算公式?谢谢!
请教各位大师。我公司一台400KVA的变压器,现用电电流将尽600A的电流。是否已超载?超载百分之几属正常?能给个真确的计算公式?谢谢!
12楼
I=400000/1.732*400=577.36A,这是根据变压器容量计算公式来得
回复
13楼
变压器只允许短时间过负荷运行,一般不超过两个小时,若是时间长了,很容易变压器就出问题了。变压器满载或过载使用时,铜损、铁损增大,违背了经济运行的原则。容量的60%~70%为宜。
回复
14楼
同意13楼看法,偶然超一点负荷不要急。
回复
15楼
我记得温度允许时,可以120%运行
回复
16楼
经验公式为:容量除以电压,其商乘六除以十,
所以600A满负荷运行,短时间应该没问题,但不允许长时间运行的,否则铜损、铁损增大,发热严重。
回复
17楼
400KVA的变压器400V侧额定电流为577A,现在你单位低压电流600A,对变压器来讲有点过载,但低压开关应该为630A,所以不会跳闸,不知你单位的功率因素如何如果在0.85的话,尽量补到0.95或更高!来降低电流。
回复
18楼
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
400*1.44=576A
回复
20楼
损耗太大,不节能
回复
21楼