【请问】400KVA的配电变压器保护配置问题
fengzhizi200479
2011年10月08日 23:01:06
来自于变压器
只看楼主

400KVA的配电变压器10KV侧仅用跌落式熔断器作短路保护,避雷器作防止雷电波保护,低压侧进400V低压柜,请问低压侧还需配专门的保护吗?315KVA容量呢

400KVA的配电变压器10KV侧仅用跌落式熔断器作短路保护,避雷器作防止雷电波保护,低压侧进400V低压柜,请问低压侧还需配专门的保护吗?315KVA容量呢
免费打赏
qingfeng30604
2011年10月09日 15:39:35
2楼
有条件可以做超温保护 零序保护 低压出线侧装设配电箱,采用断路器做过负荷及短路保护。
回复
lanchou7
2011年10月09日 17:57:48
3楼
我们平时在路边看到的杆式台架(变压器装在台架上)就是这种保护。低压侧需要过载或过载+零序保护
回复
wjb851119
2011年10月09日 20:37:59
4楼
低压主进配个框架断路器,断路器的控制器就带了各种保护,包括过流,过载,速断等保护
回复
feidankt66
2011年10月10日 15:35:48
5楼
同意楼上说的。再加一句:可以不用零序保护。
回复
sunwei7980
2011年10月10日 22:51:21
6楼
对400KVA的变压器规程是有两种规定的,一种是车间内的,一种是外的,保护用法是不一样的,参看变压器设计规程。
回复
liermin1210069
2011年10月11日 13:14:59
7楼
低压侧也要防雷保护吧,我们这里低压柜里就有避雷器。
回复
chjs001
2011年10月11日 14:22:03
8楼
楼上说的都有道理啊啊
回复
into1111
2011年10月11日 14:29:10
9楼
楼上的说得对,用不到太复杂的保护的
回复
qinchanghong
2011年10月14日 08:30:24
10楼
我感觉你的低压进线侧需装设浪涌保护器,至少要装150KA的,进行防雷。;
回复
fengzhizi200479
2011年10月24日 12:22:17
11楼

同意这种说法
回复

相关推荐

APP内打开