小弟想问问一台400KVA的变压器可以带动多少KW的负荷。可以写出计算过程吗?我的计算是这样的400/0.4/1.732=577A,负荷=577*功率因数*电压=577*0.38*0.85=186.37KW请大家多多指导。
小弟想问问一台400KVA的变压器可以带动多少KW的负荷。可以写出计算过程吗?
我的计算是这样的400/0.4/1.732=577A,负荷=577*功率因数*电压=577*0.38*0.85=186.37KW请大家多多指导。
2楼
你的1.732呢?
回复
3楼
zmdqaz 发表于 2016-8-24 21:35 你的1.732呢?为什么还需要1.732的?
回复
4楼
顶起来,顶起来,大家一起来。
回复
5楼
400KVA变压器 经济运行应该在70~75%之间 功率因数补偿到0.9计的话 400*75%*0.9=270KW
回复
6楼
楼上正解,但一般都是按最大负荷计算的,不需要这个75%的经济运行数值
回复
7楼
信陵君 发表于 2016-8-25 15:12 400KVA变压器 经济运行应该在70~75%之间 功率因数补偿到0.9计的话 400*75%*0.9=270KW想问问,我这样算正确吗?
回复
8楼
北域尘埃 发表于 2016-8-25 15:24 楼上正解,但一般都是按最大负荷计算的,不需要这个75%的经济运行数值想问问,我这样算正确吗?
回复
9楼
400KVA变压器 经济运行应该在70~85%之间 ,大约在300KW左右
功率因数补偿到0.9计的话,大约400*0.9=360KW
回复
10楼
楼主算的肯定是有问题的,你计算出来的是相电流,乘的是线电压。
算电流的时候电压上浮5%,算功率的时候又按额定值。
就算是Y型接线,相电流=线电流,你计算的也是视在功率,而且还要乘个根号三。
然后你就会发现,如果你乘了根号三,电压取值前后一致,不乘功率因数0.85的话,你后面那个式子就是前面那个式子翻回去。。。
然后,视在功率乘以功率因数可以得出来有功功率,不过功率因数通过补偿是可以提高的,变压器满载运行是很难持久的,这点也要考虑进去。
回复
11楼
如果是油变,400至少可以超载10%以上;条件是没有特大负载,单机设备功率小,带400KW也没问题。
如果是干变,节能型,带的负载又是两到三台大功率电机,总负载最多70%,且须采用软启动,即280KW.
按公式计算都是理论上的,因为他与供电电压、输电导线的截面积、变压器到设备的距离等。正泰--成好军--湖北
回复