一台400KVA的变压器可以带动多少KW的负荷。
abaozi
abaozi Lv.7
2016年08月24日 21:28:00
只看楼主

小弟想问问一台400KVA的变压器可以带动多少KW的负荷。可以写出计算过程吗?我的计算是这样的400/0.4/1.732=577A,负荷=577*功率因数*电压=577*0.38*0.85=186.37KW请大家多多指导。

小弟想问问一台400KVA的变压器可以带动多少KW的负荷。可以写出计算过程吗?
我的计算是这样的400/0.4/1.732=577A,负荷=577*功率因数*电压=577*0.38*0.85=186.37KW请大家多多指导。
免费打赏
chj741008
2016年08月25日 21:06:37
12楼
如果是油变,400至少可以超载10%以上;条件是没有特大负载,单机设备功率小,带400KW也没问题。
如果是干变,节能型,带的负载又是两到三台大功率电机,总负载最多70%,且须采用软启动,即280KW.
按公式计算都是理论上的,因为他与供电电压、输电导线的截面积、变压器到设备的距离等。正泰--成好军--湖北
回复
chj741008
2016年08月25日 21:09:11
13楼
北域尘埃 发表于 2016-8-25 15:24 楼上正解,但一般都是按最大负荷计算的,不需要这个75%的经济运行数值如果是油变,400至少可以超载10%以上;条件是没有特大负载,单机设备功率小,带400KW也没问题。如果是干变,节能型,带的负载又是两到三台大功率电机,总负载最多70%,且须采用软启动,即280KW.按公式计算都是理论上的,因为他与供电电压、输电导线的截面积、变压器到设备的距离等。前几天,我一朋友开矿山,315KVA变压器带200电机都带不起呢!正泰–成好军–湖北
回复
chj741008
2016年08月25日 21:10:23
14楼
楼主这个计算肯定是不对的。一般按70~80%配置。成好军
回复
zhouhao0903
2016年08月25日 21:46:28
15楼
功率因素一般按0.85计算哦
回复
vbn
2016年08月26日 00:03:00
16楼
320千瓦没问题
回复
abaozi
2016年08月26日 20:10:16
17楼
vbn 发表于 2016-8-26 00:03 320千瓦没问题谢谢你的支持
回复
abaozi
2016年08月26日 20:10:32
18楼
vbn 发表于 2016-8-26 00:03 320千瓦没问题谢谢你的支持
回复
abaozi
2016年08月26日 20:10:55
19楼
zhouhao0903 发表于 2016-8-25 21:46 功率因素一般按0.85计算哦谢谢你的支持
回复
abaozi
2016年08月26日 20:12:32
20楼
chj741008 发表于 2016-8-25 21:05 如果是油变,400至少可以超载10%以上;条件是没有特大负载,单机设备功率小,带400KW也没问题。如果是干变 …谢谢你的支持
回复
攻城师41731
2016年08月27日 07:47:34
21楼
abaozi 发表于 2016-8-24 21:54 为什么还需要1.732的?三相功率计算公式不清楚,另外知道视在功率了,根据功率因数直接计算有功了就,还推倒啥呢