精华汇总
屋顶消防水箱
更多
消防水箱规范
消防水箱标准
消防水箱设计
消防水箱组成
消防水箱结构
消防水箱验收规范
消防水箱安装规范
消防水箱 标准
消防水箱安装图
不锈钢消防水箱
消防水箱浮球阀
消防水箱标准图集
人防水箱
屋顶防水
消防水泵
屋顶水箱作用
屋顶水箱的作用
屋顶水箱结构
屋顶消防排烟风机
各种水箱
消防水泵选型
消防水泵接头
消防水泵报价
消防水泵功率
消防水泵的型号
消防水泵品牌
消防水泵流量
#
屋顶消防水箱
#
300
屋顶消防水箱专题,为您提供屋顶消防水箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋顶消防水箱相关的专业交流讨论,更多屋顶消防水箱相关内容请访问
土木在线论坛
!
有关屋顶消防水箱的问题
各位前辈,请问只有消火栓系统没有喷淋系统,必须设置屋顶消防水箱吗?前十分钟消防用水量可不可以由设置在泵房的增压设备提供?
屋顶消防水箱可以拆分吗?
有一个小区。分了几期建设。第一期2011年按一类高层公共建筑设计,定了屋顶消防水箱18立方。现在做第三期想利用原来的消防水箱,但新的消火栓规范需要36立方消防水箱。是要重新独立设置“一个”36立方的消防水箱?还是可以利用原来的消防水箱,另外在其它建筑屋顶再设一个18立方的消防水箱?【这种情况除了水箱高度要一致意外,还有其他要求吗?】谢谢了。
屋顶消防水箱设置与否之矛盾
消规6.1.9条一款是强调:也就是没讨价还价的余地。“高层民用建筑、xxx和其他重要建筑必须设置高位消防水箱”再看看6.1.10条:建筑高度大于54m的住宅,仅设稳压泵。按6.1.9条这个前提条件不存在。规范呀规范。
建规中屋顶消防水箱怎么计算
请问:什么是初期灭火用水量,是室内消火栓用水量*10min还是一个消火栓*10min;若是一个消火栓那规范还分什么大于25L/s小于25L/s时水箱的不同;若是有喷淋的话(娱乐场所)那25L/s只是消火栓的规定还是室内消防所有水量,那岂不是只要有喷淋水箱的水量都要为18吨
屋顶消防水箱保温的要求
屋顶消防水箱保温有什么具体要求?设计院给图说见国标 《03S401管道和设备保温、防结露及电伴热》图集,但我这里找不到这个图集,请各位指点。
屋顶消防水箱的水用循环吗?
我做的一屋顶消防水箱,审图的要我从水箱接一路管道给公共卫生间,说是为了防止水箱水质变坏,请教大家,这样虽然也用了保证消防水不被用的措施,是否有必要呢?希望多提宝贵意见.
屋顶消防水箱设置的探讨
《建筑设计防火规范》中第8.6.3条 设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;....请问:石油化工企业常采用独立的稳高压消防给水系统,还要在各建筑物设置屋顶消防水箱(贮存10分钟室内消防水量)么?请各位大侠能提供高见。
关于屋顶消防水箱的设置问题
由于做建给时间不长,想请教高手一个菜鸟问题:屋顶的消防水箱必须得设置在建筑最高处吗?还是只是高于实验消火栓即可?或者高于最不利消火栓呢?举个例子:楼梯出屋面的话,水箱是放在楼梯屋面上呢还是放在屋面上?
屋顶消防水箱的设置高度
多层民用建筑,是不是也要要求最不利点的消火栓有0.07兆帕的出水压力呢?按照这个方法来计算,我的水箱间至少需要5.9米的净高。 关于水箱的设置高度问题,遇到了困难,建筑不同意把水箱间做的过高,但是水箱不够高度我又不放心,如果这样的话该怎么办呢?同志们都是怎么做的呀?
屋顶消防水箱容积的大小
有一个问题想和各位讨论一下,一个两层的酒店,设置了消火栓和喷淋系统,室内消火栓流量15L/S,喷淋20L/S,我想问问大家屋顶消防水箱需要多大,我看建规室内消防用水量大于25L/S,的计算出来十分钟消防用水量大于等于18立方的,可以还是用18立方的,但是我们专业负责人说12立方就够了,不知道是怎么算的。说喷淋开始可以只考虑四个喷头喷水,不知道大家是怎么算的,望赐教!