关于消防水箱容积的讨论
本帖最后由 mrcy90 于 2013-7-24 16:45 编辑 《建筑设计防火规范》8.4.4 2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《高层民用建筑设计防火规范》7.4.7当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。先说明一点:建规总说明中和高规总说明中分别说明适用于不同的建筑类型。所以这两条规范内容没有交叉。<