关于消防水池与高位消防水箱
消防水池及高位消防水箱是消防设计经常性考虑的问题,什么情况下必须设置消防水池或高位消防水箱呢?一项目为四层非高层丙类厂房,室外消火栓设计流量30L/s,室内消火栓20L/s,采用2路消防供水,供水管均为DN200那么从水量上可以不考虑设置消防水池,但是市政供水压力0.16MPa,室内消火栓口压力要求0.35MPa,室内消防必须加压,由此也必须设置消防水池、消防水泵去满足室内消防压力要求。这样室内消防为临时高压消防系统,一般考虑设置高位水箱,若不设置高位水箱,则需设置消防稳压泵。相关规范GB50974-2014,其主要条文如下:4.3.1 符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;