如何定消防水箱的设置高度
zhouhuasunny
2006年03月22日 17:35:15
只看楼主

屋顶的消防水箱有效设置高度在技术措施上有如下表叙:a.消火栓系统:应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑不应低于7米,当高度超过100m时,不低于15m.对于建筑高度不超过24m的多层民用建筑和工业建筑应在最高处设置重力自流水箱,且最高一层的消火栓应有水自流出。b.自动喷水系统:其最低设置高度应保证系统最不利点喷头的最小工作压力。请各位同仁钟对上述表达发表下意见吧。

屋顶的消防水箱有效设置高度在技术措施上有如下表叙:
a.消火栓系统:应保证最不利点消火栓静水压力。
当建筑高度不超过100m时,高层建筑不应低于7米,当高度超过100m时,不低于15m.对于建筑高度不超过24m的多层民用建筑和工业建筑应在最高处设置重力自流水箱,且最高一层的消火栓应有水自流出。
b.自动喷水系统:
其最低设置高度应保证系统最不利点喷头的最小工作压力。
请各位同仁钟对上述表达发表下意见吧。
zhouhuasunny
2006年03月22日 17:39:09
2楼
按上面的表达,是否24m以下的建筑的室内消火栓水箱设置高度就可以不考虑最不利点消火栓静水压力大于7m?
回复
ah-wangjun
2006年03月22日 21:40:23
3楼

完全正确
回复
tgyd
2006年03月23日 09:01:13
4楼
这个主要是说明水箱要满足最不利点的压力要求,如果满足不了要采用气压装置。
回复
cnjsccj
2006年03月23日 15:11:22
5楼
我也很想知道,希望大家踊跃发言
回复
saerka_rock
2006年03月23日 15:27:32
6楼
24m以下的建筑的室内消火栓水箱设置高度就可以不考虑最不利点消火栓静水压力大于7m
回复
cxh_0722
2006年03月23日 21:15:46
7楼
24m以下的建筑只要有重力自流水箱就可以了,不要求静水压力
回复
zhouhuasunny
2006年03月23日 22:18:10
8楼
自动喷水系统:
其最低设置高度应保证系统最不利点喷头的最小工作压力。 一般的自动喷淋系统采用标准喷头,其最低工作压力为P1=0.088~0.132MPA,而当一个喷头启动时,水量一般为1L/S,水头损失可忽略,就只要考虑压力开关和报警阀的损失H。所以水箱的高度就等于P1+H+^Z
回复