本帖最后由 mrcy90 于 2013-7-24 16:45 编辑 《建筑设计防火规范》8.4.4 2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《高层民用建筑设计防火规范》7.4.7当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:
本帖最后由 mrcy90 于 2013-7-24 16:45 编辑
《建筑设计防火规范》
8.4.4
2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;
《高层民用建筑设计防火规范》
7.4.7
当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:
1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
先说明一点:建规总说明中和高规总说明中分别说明适用于不同的建筑类型。所以这两条规范内容没有交叉。
实际设计中,
多数人员设计高层时,均按不大于18m3设置的水箱,请问如何理解??
各位同仁设计中如何考虑的?
2楼
按建规里 的“经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3”,高规里的"一类公共建筑不应小于18m3",综合得出,消防水箱用水量计算大于18立方时采用18立方就能满足建规和高规,当然不用再放大。如果做稳高压,整个消防水池都放最高处那另当别论
回复
3楼
waterdn 发表于 2013-7-25 08:51 按建规里 的“经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3”,高规里的"一类公共建筑不应小于18 …但是规范使用范围在总说明里都明确了,建规适用的范围和高规的范围不交叉
回复
4楼
mrcy90 发表于 2013-7-25 11:09 但是规范使用范围在总说明里都明确了,建规适用的范围和高规的范围不交叉我不知道你说的交叉是什么意思。。建筑当然按性质,如果适合高规就套高规,适合建规就套建规
回复
5楼
waterdn 发表于 2013-7-25 12:09 我不知道你说的交叉是什么意思。。建筑当然按性质,如果适合高规就套高规,适合建规就套建规你说一个不超过18,一个不小于18,所以你选18.但是这两条规定没有关系,所以不能综合起来选18
回复
6楼
mrcy90 发表于 2013-7-25 12:25 你说一个不超过18,一个不小于18,所以你选18.但是这两条规定没有关系,所以不能综合起来选18我的意思是选18无论是多层还是高层都符合规范,高层就一定要选18?我只是说就算是一类高层还是超高层,选用18都符合规范要求了,至于为什么选18?水箱对于灭火来说当然越大超好,但是越大就意味着造建上去了,居然18立方都够了为什么不选18呢,还要选20?30? 就算这个水箱对于高层来说只是在消防水泵启动前初期灭火用的,消防水泵启动以后根本就没什么用了
回复
7楼
waterdn 发表于 2013-7-25 13:12 我的意思是选18无论是多层还是高层都符合规范,高层就一定要选18?我只是说就算是一类高层还是超高层,选 …如果按10min计算,很多高层都比18大。消火栓20,喷淋40,那么(20L+40L)*0.6=24。是不是高层不需要10min?
回复
8楼
18立应该可以呀!:)