各位前辈,请问只有消火栓系统没有喷淋系统,必须设置屋顶消防水箱吗?前十分钟消防用水量可不可以由设置在泵房的增压设备提供?
各位前辈,请问只有消火栓系统没有喷淋系统,必须设置屋顶消防水箱吗?前十分钟消防用水量可不可以由设置在泵房的增压设备提供?
2楼
这个要看室内消火栓设计流量是多少,如果大的话,气压罐的体积会很大,反而不经济。
回复
3楼
云飘飘 发表于 2014-8-11 06:20 这个要看室内消火栓设计流量是多少,如果大的话,气压罐的体积会很大,反而不经济。室内消火栓流量是15L/s,气压罐按前十分钟是9m3,太大了是吗?
回复
4楼
先不说可不可以不设置,光是稳压方面就不节能了,消耗会很大
回复
5楼
一般来说,按照规范的要求,对于室内消火栓给水系统,不能满足规范要求的时候,就要设置消防水箱。一般是不采用稳压泵的,而是采用高位消防水箱。
回复
6楼
看你是做临时高压给水系统还是常高压给水系统。
建筑设计防火规范8.4.4条文。
回复
7楼
一般情况下是采用水箱,经济实用,设置在泵房,能耗增大很多。除非建筑实在不能满足,否则不这样做
回复
8楼
一般情况下是采用水箱,经济实用
回复
9楼
别想这用稳压罐了,你算的只是水的容积吧,再加上气的,要大很多
回复
10楼
可以在水泵房设置气压罐,气压罐的容积也不是按照你说的储存10分钟的消防用水量,气压罐容积最多450L,有专门的标准图集可以查询计算方式,但是技术措施上不是有那句话嘛 设计这个不设计屋顶消防水箱必须征得当地消防支队同意详见98S205
回复
11楼
好的 了解了 谢谢楼上各位:)
回复