我们知道,现在按照给排水专业的做法,如果高位的水箱分为生活和消防的话,是共用一根补水管的。他们的做法是,每个供水的分支管都加电磁阀。毫无疑问生活水箱是靠液位器的高中低水位来启动补水泵。那消防水箱呢?消防水箱是要保持一定的消防用水量。那么消防水箱的液位怎么控制呢?如果也按照生活水箱一样高中低三个水位的话,是否就是只有到低水位,泵才启动,那还怎么满足水箱的水量呢?
我们知道,现在按照给排水专业的做法,如果高位的水箱分为生活和消防的话,是共用一根补水管的。
他们的做法是,每个供水的分支管都加电磁阀。
毫无疑问生活水箱是靠液位器的高中低水位来启动补水泵。
那消防水箱呢?
消防水箱是要保持一定的消防用水量。
那么消防水箱的液位怎么控制呢?
如果也按照生活水箱一样高中低三个水位的话,是否就是只有到低水位,泵才启动,那还怎么满足水箱的水量呢?
2楼
这个问题我遇到过,两个电磁阀要分别控制,很麻烦,而且,消防水箱不需要经常补水,所以,我建议给排水专业消防水箱的进水管改成手动的阀门得了
回复
3楼
这个应该好办,只要控制消防最低水位就行了,生活水位与消防水位不同。
回复
4楼
好办吗?
打个比方说,消防水箱要保持一定的消防用水量。
如果你水位下降就补水,泵就启动太频繁了;如果等降低到低水位才补水,那么就会导致,水箱水量保证不了。
回复
5楼
其实消防水箱里面的水注上就不会有什么下降,这个水箱在室内,蒸发量也小的很,楼顶消防水箱里的水只是为了维持一定的水压,用于初期火灾。一旦着火,启动消防水泵后就不会继续往屋顶消防水箱里面打水,所以水箱里面的水量多少与消防没什么关系了。
回复
6楼
楼上的意见实在不敢苟同。
1,屋顶的消防水箱是为了保证火灾初期10分钟的消防用水量。而非一着火,就启泵的。如果没有火灾自动报警系统。泵的启动是通过消火栓按纽或者现场手动启动。如果有火灾报警系统,泵的启动又多了联动启动和多线制启动。实践证明,大部分的火灾,如果在初期就能扑灭或者得到有效控制是多么重要。
2,“屋顶消防水箱里面打水,所以水箱里面的水量多少与消防没什么关系了”你这句话是否可以看做一句玩笑?
3,消防水箱的水位不会有什么下降?好象不对吧?系统试验、灭火、系统渗漏都会导致水位下降。
打个比方,如果现在要消防演练了,消耗了一定的消防用水。那么本来我们要求低水位启泵。那么是否会导致,在水专业选定的消防水箱容量下,泵是不会启动的。这样就会导致,水量是不能保证的
我觉得这个问题的最终原因是:水专业和电专业沟通不利所导致的。
因为水专业一般按照计算或者规范规定来确定消防水箱的容积。然后就按这个数值来选定水箱容量。其实这样是不对的。
消防水箱的容量应该比需要储存的消防用水量要大一些,这样才能够保证,时刻消防水箱都可以保证储存大于消防用水量的水。
而那消防用水量才应该是液位控制低水位的启动水位。
回复
7楼
:victory: 楼上讲的好我就是这么做的
回复
8楼
任何一个建筑物不可能将大吨位的水箱放置在楼上,:lol 一般的设置是在生活用水的水箱处加一个消防加压箱(和生活用水一样在水箱的上部接有溢流管)消防管道的压力根据楼层的高度不同,定值也不一样。但是必须时刻的保持相应所规定的压力,正如楼上几位所阐述的那样,现在建筑一般的设有墙体户外补水(在首层的墙体外接有消防栓)利用消防车屋外加压(这在消防验收时必检的)正如网友所说的在发生火情火警时消火栓的水柱喷射距离顶层瞬间打开要求7米,那么水箱的压力是达不到要求的,其实就是由加压箱的水泵加管道上的电接点压力表的控制消防管道的压力始终保持相对标准的恒定值,至于水源在室外设置消防蓄水池!和消防系统联动。:handshake
回复
9楼
同意6楼
回复
10楼
增大消防水箱 抬高生活用水水位
回复
11楼
为保持一定的水压,水箱(水池、水塔)一般设在屋顶等最高位置,管理人员只能先到现场观测水位,再到控制室控制补水或停止补水,非常麻烦。对于工业用水池、机房污水池等,往往因一个简单的水位问题不得不配备专职的值守人员。JSY-1C型水箱水位控制器采用集成电路,并结合高层楼宇上、下水池(水塔、水箱)的水位分级提升进行设计,具有上下水池联合控制、水池排水及缺水保护等功能,可自动实现水箱补水、排水,并有效防止水池水位过高溢出或水泵空转损坏,是一种工业、家庭均适用的产品。非常适合城镇、农村、学校、工矿企事业单位及家庭用水的水塔—水井供水工程,广泛应用于印染、化工、食品、饮料、酿酒、制糖等行业。是传统浮球式水位器的更新换代产品。
采用电极式水位传感器,性能稳定、可靠,主机与传感器之间只需二条普通导线连接即可(距离达5Km),安装成本低。
一、主要功能
1、6级水位显示,非正常水位报警。
2、设自动控制输出触点,供电动泵(或电磁阀)作自动进水或排水操作。
二、主要技术参数
1、电源电压:AC220V±15%50Hz
2、整机功耗:≤3W
3、测量深度:不限
4、监视距离:≤5Km
5、显示方式:指示灯模拟显示水位高度
6、使用环境温度:-20~40?C
7、自控触点容量:2A/AC220V
8、外形尺寸:90×150×40mm。
回复