消防水箱是不是可以不设啊
wonvid
wonvid Lv.3
2010年06月18日 14:06:34
只看楼主

消防水箱是不是可以不设啊。因为消防水泵要求是在30S内必须启动,而消防水箱是存10分钟的消防用水量[ 本帖最后由 wonvid 于 2010-6-18 14:09 编辑 ]

消防水箱是不是可以不设啊。因为消防水泵要求是在30S内必须启动,而消防水箱是存10分钟的消防用水量

[ 本帖最后由 wonvid 于 2010-6-18 14:09 编辑 ]
wonvid
2010年06月18日 14:07:59
2楼
不好意思,纠正一下,我是说消防水箱是不是可以不设
回复
eternality01
2010年06月18日 14:10:03
3楼
那启动的30秒之内,着火了就不管了?
回复
果汁
2010年06月18日 15:08:57
4楼
常高压系统可以不设。
有条件使用气体定压设备也可以不设
回复
lovingdog
2010年06月18日 15:31:34
5楼
一般都做的是临时高压,屋顶水箱是要设置的,水泵启动是要有反应时间的,这段时间内的消防用水由屋顶消防水箱提供。
回复
wonvid
2010年06月21日 19:13:59
6楼
噢,那常高压系统那就不用设了,是吧。
回复
liujiangwei1989
2010年06月21日 22:48:11
7楼
如果是常高压是可以不设置的,但临时高压系统必须设置消防水箱,且消防水箱贮水量为消防10MIN的消防用水量,上海这边可以做稳高压系统,也可以不设消防水箱
回复
bing_mr
2010年06月22日 09:07:13
8楼
临时高压系统都得设吧,不过很多石化类的工程里,好像都用稳高压。
回复
czc2351
2010年06月26日 21:52:05
9楼
一组稳压泵,一个气压罐可以不要的,
回复
kc900
2010年06月27日 12:11:17
10楼
分地区的。稳高压只有上海可以用,其他地域临时高压都要设置,上海的稳高压就是借用了石化的概念,石化不设置时有它特殊情况的。因为很多是构筑物,虽然高,但是没有地方可以设置,而且石化在危险工段会有其他消防设置,很多石化企业有专业消防队。这个十分钟就是消防队赶来和开始扑救的时间,有了专业消防队那么这个时间就很短了,没看见石化要求室外消火栓间距是60吗?
顺便招聘给排水设计人员:要求:本科,男性,工作地点:江苏昆山(在苏州上海之间),薪酬面议,注册优先(我院有注册津贴)。你是菜鸟没关系,只要你够聪明够努力,我会带你。联系地址: ksjzsjy@vip.163.com 昆山市建筑设计院有限公司
回复
wshenghai
2010年07月02日 13:24:28
11楼
:L
回复

相关推荐

APP内打开