关于屋顶消防水箱的设置问题
yht-1976
yht-1976 Lv.2
2006年08月23日 14:02:09
只看楼主

由于做建给时间不长,想请教高手一个菜鸟问题:屋顶的消防水箱必须得设置在建筑最高处吗?还是只是高于实验消火栓即可?或者高于最不利消火栓呢?举个例子:楼梯出屋面的话,水箱是放在楼梯屋面上呢还是放在屋面上?

由于做建给时间不长,想请教高手一个菜鸟问题:屋顶的消防水箱必须得设置在建筑最高处吗?还是只是高于实验消火栓即可?或者高于最不利消火栓呢?举个例子:楼梯出屋面的话,水箱是放在楼梯屋面上呢还是放在屋面上?
免费打赏
ccm9810204
2006年08月23日 14:18:10
2楼
楼梯屋面
充分利用水的自重
回复
yht-1976
2006年08月23日 14:23:59
3楼
是不是必须得设置在最高处呢?
回复
apricot125
2006年08月23日 15:28:36
4楼
水箱高度与最不利点消火栓有关吧
回复
nihonghui
2006年08月23日 15:52:47
5楼

消防水箱设置高度仅与最不利消火栓有关,只要消防箱的最低水位的高程满足最不利点的消火栓所需水压就可以,满足最不利点水压的同时一般就可以满足试验消火栓。在设计上一般保守些,大部分置于楼梯屋面上。
回复
yht-1976
2006年08月23日 19:56:28
6楼
实验消火栓好象通常都比最不利消火栓高,满足了最不利消火栓怎么就能满足实验消火栓呢?
回复
xiaofengwork
2006年08月23日 20:21:08
7楼
这个问题要从两个方面来说,一方面多层要放在高处,高于最不利消火栓,保证消火栓有水自流出,二是高层要求满足最不利消火栓的压力即可,如果上面造型高,可以不在最高处,如果压力不满足要设稳压装置
回复
yaobinwei
2006年08月23日 21:25:11
8楼
这个问题也不一定的,我们县里有规定,只要消防车能在10分钟到达的地方,水箱可以不满足最不利点消火栓出水水压.
回复
fpx811213
2006年08月23日 23:37:51
9楼


当然不是这样的了……
回复
fpx811213
2006年08月23日 23:39:45
10楼

大概是对的,补充:试验消火栓的压力根本不用考虑……
回复
wjh1123
2006年08月24日 13:35:13
11楼
高位水箱并不是得就在放在最高的地方.但一般得保证最不利点消火栓所须的压力
回复