关于屋顶消防水箱的设置问题
yht-1976
yht-1976 Lv.2
2006年08月23日 14:02:09
只看楼主

由于做建给时间不长,想请教高手一个菜鸟问题:屋顶的消防水箱必须得设置在建筑最高处吗?还是只是高于实验消火栓即可?或者高于最不利消火栓呢?举个例子:楼梯出屋面的话,水箱是放在楼梯屋面上呢还是放在屋面上?

由于做建给时间不长,想请教高手一个菜鸟问题:屋顶的消防水箱必须得设置在建筑最高处吗?还是只是高于实验消火栓即可?或者高于最不利消火栓呢?举个例子:楼梯出屋面的话,水箱是放在楼梯屋面上呢还是放在屋面上?
免费打赏
hansgp
2006年08月27日 16:28:15
12楼
消防水箱,要求是保证最不利点的水压,试验栓只是参考而已.标准是最不利点消火栓的出口压力
回复
nihonghui
2006年08月27日 20:51:48
13楼


谢谢指教,不是计算所得也不是经验之谈,仅是工作两年后的知觉,有错误的地方敬请大家指正
回复
yht-1976
2006年08月28日 17:06:06
14楼
再讨论下这个问题,如果说高位水箱不用设置在最高处,那么不满足最不利点的水压的情况下,我们是通过增设稳压泵来满足最不利点压力.按照这个思路,我们是否可以把水箱设置更低(甚至低于最不利消火栓)而通过稳压泵来稳压呢?反正是设泵,泵扬程高低本质上无多大区别!不知道高手怎么看待这个问题!
回复
gzhdgs
2006年08月29日 11:02:10
15楼
进入了误区。规范要求设消防水箱,相当于常高压系统,当不能满足最不利点水压时,稳压泵只是增压的技术措施。如果按你的方法,相当于水泵供消防水,不是常高压。且水泵扬程跟用电功率有关的,扬程越大,功率越大。
回复
djc0608
2006年08月29日 12:22:14
16楼
消防水箱与最不利点的出水压力有关
回复
wanta
2006年08月29日 21:55:46
17楼
按照满足最不利消火栓出水压力设计高度
回复
smzh010
2006年08月29日 23:19:33
18楼
通常做法就是屋顶消防水箱放置在楼梯的顶上。这样有两个好处:
1。这样放置水箱是最高的,压力是最大,能满足消火栓的栓口处水压的要求。
2。放在楼梯的顶上,这样做对结构做顶部的载何好做一点,就只需要做楼梯顶的就可。当然,如果都是平屋面那就只能放在一处然后再做顶部的载何计算了。
回复
one_dis
2006年08月30日 08:49:44
19楼
高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓净水压力,当建筑高度不超过100米时,最不利点消火栓净水压力不应小于0.07MPa,当设置高度不满足要求时应加设增压设施。
回复
lakeside99
2006年08月30日 10:43:32
20楼
多层对最不利点栓口压力没要求,通常设置在顶层就可,但高层有压力要求,若无法满足需设增压措施。
回复
dypsoft
2006年08月30日 13:12:02
21楼
一般的高层大于7M水头,多层只要求最不利点消防栓开启时有水流出来就行。
回复

相关推荐