消防水泵不是自灌式怎么办?
各位大侠,建规说,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是这样就不能保证吸上水了,有什么办法解决吗?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到这个帖子翻上来,目前这个问题不需要讨论了,新建规修改后消防水泵要求自灌,非自灌已经不能用了。
关于消防水泵自灌的问题
有一高层综合楼,在地下一层设有水泵房,而室外消防水池设在距主体建筑15米的位置,水泵有单独的吸入管,从消防水池吸水井引出至-1.500(相对室内一层%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室层高为一4.5M,消防泵为立式泵,而水池的最高水位为-1.400,请问这样能达到自灌要求吗?如果吸入管高出最高水位呢?请大家多指教!
关于消防水泵扬程的问题
有一个算自动喷水灭火消防泵扬程的例子,其中有关于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水头损失为沿程水头损失的20% 则配水干管水头损失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利层配水管网水头损失约25 m上述中 ②项有必要算吗?还要计算整个最不利层的损失吗?
关于消防水泵扬程的选择
各位好,本人是新手,有个问题想请教:当消防水泵从市政给水管直抽时,水泵的扬程确定是否考虑市政水压?比如:市政水经过倒流防止器之后,水压为0.15MPa,而室内需要的最不利点消火栓压力需求为0.30Mpa,此时我消防泵扬程是否按0.15Mpa就可以了?请各位指教,谢谢!
关于消防水泵的几个问题???
请教:1,消防主泵,稳压泵,加压泵的概念有什么不同?2,什么时候要用主泵,什么时候用稳压泵?3,天面水池提供10分钟的消防用水,但压力不足,这时候我是要加稳压泵还是加压泵?(我只加了加压泵)4,什么时候启动主泵?什么时候启动稳压泵?
消防水泵在水池水位以上可以吗?
刚遇到一工程,水泵吸水管在地面以上300MM,水面为-200MM,吸水底阀在水面以下2MM,请问这种做法可以吗?水泵汽蚀余量约4M,请问能满足消防规范要求吗?本人有2点担心,一是水泵出不了水,2是水泵能出水,但水位下降一点后便不出水了,不知哪位高人能否指点一二?本人以前做的工程都是水位在水泵之上。
深井泵能作为消防水泵么
一个郊区的中学,没有市政水,生活用水由深井泵提供,那消防用水怎么办,而且只有一口井,要不要另外建消防水池,储存室内外消防用水
如何选择消防水泵的流量及扬程
各位好!我想问一下,如果有三间共7000平方的简易厂房连在一起,只有一层高,而层高是9.8米,泵房在厂房的中间,负2.5米.有天面水池,那我想问一下我应该怎样选水泵的流量及扬程呢?
消火栓按钮可以起动消防水泵?
《火灾自动报警系统设计规范》6。3。2消防控制设备对室内消火栓系统应有下列控制、显示功能:6。3。2。3显示起泵按钮的位置《民用建筑电气设计规范》24.6.2.1设有消火栓按钮的消火栓灭火系统,其控制要求若下:(2)当消火栓设有消火栓按钮时,应能向消防控制(值班)室发送消火栓工作信号和起动消防水泵.那这样一来,消火栓按钮可以起动消防水泵?
消防水泵的功率、扬程、压力
请教各位,一个四层楼的厂房,还有一个地下室,地下室做车库,每层的面积为6090m2,每层的楼高为6m,耐火等级为丙类一级,有做消火栓跟喷淋系统?试问消防水泵用的功率、扬程、压力有多大?急!拜托各位了!