有一个算自动喷水灭火消防泵扬程的例子,其中有关于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水头损失为沿程水头损失的20% 则配水干管水头损失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利层配水管网水头损失约25 m上述中 ②项有必要算吗?还要计算整个最不利层的损失吗?

有一个算自动喷水灭火消防泵扬程的例子,其中有关于沿程阻力的算法:
① 配水干管
Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m
取管道局部水头损失为沿程水头损失的20%
则配水干管水头损失=1.2×100×30.5‰=3.66 m
② 取最不利层配水管网水头损失约25 m
上述中 ②项有必要算吗?还要计算整个最不利层的损失吗?
免费打赏
lesehan
2007年12月17日 21:59:12
2楼
应该可以。2项有必要算,粗算的话大概水头损失在25~30米左右,精算的话需要每个喷头都要计算。
回复
dpy-511
2007年12月18日 09:09:50
3楼
不是只需计算到最不利喷头管道的损失就可以了吗,还要计算整个最不利层所有管段的损失吗?
回复
honner
2007年12月18日 09:39:55
4楼

计算到最不利喷头,不是整个管段,应该是最不利喷头沿线的管道水损。
回复
dpy-511
2007年12月19日 13:29:12
5楼
那上例中② 取最不利层配水管网水头损失约25 m是什么损失?是不是没必要计算的,只取①就可以了?
回复