某住宅小区的室外消火栓已经布好了,消防泵房也做好了,现在要选室外消火栓的加压泵,流量能够算出来,扬程Hp=Hq+Hd+hg+hz Hp——消防水泵扬程;Hq——最不利点消防水枪喷嘴所需水压;Hd——消防水带水头损失;hg——管网水头损失;hz——消防水池最低水面与最不利点消火栓之高差。 Hq、Hd、hg、hz怎么确定啊?
某住宅小区的室外消火栓已经布好了,消防泵房也做好了,现在要选室外消火栓的加压泵,流量能够算出来,扬程Hp=Hq+Hd+hg+hz Hp——消防水泵扬程;Hq——最不利点消防水枪喷嘴所需水压;Hd——消防水带水头损失;hg——管网水头损失;hz——消防水池最低水面与最不利点消火栓之高差。 Hq、Hd、hg、hz怎么确定啊?
2楼
路过,学习
回复
3楼
室外泵的扬程:地下泵房层高+室外消火栓工作压力0.1MPa+Y沿程损失。一般地下一层选个40米就可以了
回复
4楼
找一本建筑给排水教材好好复习一下,里面有详细的讲解
回复
5楼
这个问题问的也太大了,标准上都是用公式的,手册上也能查的到
回复
6楼
重庆曾大侠 发表于 2014-4-11 15:23 室外泵的扬程:地下泵房层高+室外消火栓工作压力0.1MPa+Y沿程损失。一般地下一层选个40米就可以了同意!同意!同意!同意!
回复
7楼
重庆曾大侠 发表于 2014-4-11 15:23 室外泵的扬程:地下泵房层高+室外消火栓工作压力0.1MPa+Y沿程损失。一般地下一层选个40米就可以了室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大切水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。这样说来就不能按你说的公式计算了吧?同是新人,求答疑
回复
9楼
muyi_happy 发表于 2014-4-11 17:56 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大切水枪在任何建筑 …你说的这种事高压系统,中国目前大多数是临时高压系统,高层的灭火还是需要专业的消防车从室外消火栓取水后再由消防车打水。所以说室外消火栓只是有一个取水的作用,不存在8.1.3第一条的情况。