消防水泵不是自灌式怎么办?
t_y_j
t_y_j Lv.2
2002年07月25日 22:19:03
只看楼主

各位大侠,建规说,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是这样就不能保证吸上水了,有什么办法解决吗?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到这个帖子翻上来,目前这个问题不需要讨论了,新建规修改后消防水泵要求自灌,非自灌已经不能用了。

各位大侠,
建规说,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是这样就不能保证吸上水了,有什么办法解决吗?
——————————————————————————————————————————————————

斑竹:今天又看到这个帖子翻上来,目前这个问题不需要讨论了,新建规修改后消防水泵要求自灌,非自灌已经不能用了。
chenwei_zj
2002年07月25日 23:37:46
2楼
加个挂起来的1立方的补水箱就可以了
回复
t_y_j
2002年07月26日 07:29:51
3楼
哦,补水箱的原理是什么?水箱的进水从哪里来?出水到哪里去?
可否详释?
回复
sss_111
2002年07月26日 21:08:17
4楼
补水箱的原理是起到水泵保持在水位线下,水泵吸水口必须增加底阀水箱的进水从上水管接入。
回复
q131427
2002年07月27日 12:58:20
5楼
加个补水罐,
具体可向泵厂家询问
回复
doctora
2002年07月27日 19:28:07
6楼
那违反了规范要求。
回复
q-11az-0
2002年07月28日 00:20:44
7楼
设负压罐
回复
beiji
2002年07月28日 08:35:21
8楼
用强自吸泵,普通泵一样安装。
回复
chenjinsi
2002年07月28日 08:58:46
9楼
自灌方式很多
如抬高水池液面,降低泵房地面标高
或真空吊水等等
回复
eric
2002年07月28日 13:26:48
10楼
吸水管上设引水罐
回复
dj
2002年08月18日 14:23:39
11楼
加个真空引水罐
回复

相关推荐

APP内打开