请教:1,消防主泵,稳压泵,加压泵的概念有什么不同?2,什么时候要用主泵,什么时候用稳压泵?3,天面水池提供10分钟的消防用水,但压力不足,这时候我是要加稳压泵还是加压泵?(我只加了加压泵)4,什么时候启动主泵?什么时候启动稳压泵?

请教:
1,消防主泵,稳压泵,加压泵的概念有什么不同?
2,什么时候要用主泵,什么时候用稳压泵?
3,天面水池提供10分钟的消防用水,但压力不足,这时候我是要加稳压泵还是加压泵?(我只加了加压泵)
4,什么时候启动主泵?什么时候启动稳压泵?
免费打赏
neardespring
2004年05月21日 13:28:17
2楼
1、消防主泵的提法有点含混,例如一用一备,可以将使用中的泵称做主泵;又如水泵房内消防泵与稳压泵并联向系统供水,此时也可以将消防泵称做主泵,稳压泵称做副泵。稳压泵顾名思义,起到稳压的作用,也就是说需要稳定压力的系统或局部可以考虑使用稳压泵。加压泵的说法更是含混,一般来说水泵本身就是增压设备(当然对螺旋泵等其他种类的水泵另当别论)。2、应该说发生火灾时消防(主)泵才运做,而平时不运行。稳压泵是在系统不满足压力(或局部不满足)时运行,并在火灾发生的初始阶段运行(视情况而定)。3、应该设置稳压泵罐组,可参考图集98s205。4、见上述1、2。
回复
along-xie
2004年05月21日 14:12:25
3楼
为什么98S205中喷淋稳压设备上置式P1只有0.16MPa一种,我设计的小区比较大,几幢楼共用一个水箱,我计算出的P1值大约要0.3MPa,如何选设备?
回复
neardespring
2004年05月21日 15:45:54
4楼
楼上的,可将稳压泵放置高区(如屋顶)设备间。如放置低区很多建筑都很难满足。不过要向建筑提设备间的尺寸资料(详见98S176).
回复
yao0_710
2004年05月21日 17:34:32
5楼
to along-xie
不知道你的0.3Mpa是怎样计算出来的。你不会按整个作用面积来算吧。你按5个喷头来计算就可以了。
回复
8134900
2004年05月21日 22:37:38
6楼
我对稳压泵的理解是:比如在喷淋系统的管网中,由于接口或者温度的影响造成管网压力有略微的下降(但压降程度还没有影响到水流指示器动作),此时为了保证管网的工作压力稳压泵就会自动加压,达到设计压力后自动关闭。稳压泵是在非火警状态下工作的。
回复
huidongfeng
2004年05月23日 14:00:35
7楼
主泵在发生火灾后启动,稳压泵在管道压力减小的情况下启动(如果保证不了水压,可联动启动主泵),加压泵在水箱高度不能保证最不利点水压时使用.
回复
danson4
2004年05月25日 14:53:17
8楼
8134900:稳压泵只在非火警状态下工作?
回复
huidongfeng
2004年05月26日 12:33:54
9楼
稳压泵只要在系统压力减小的情况下都启动, 发生火灾。出现喷水,压力减小,在火灾自动报警系统没有联动启动主泵前,稳压泵启动,稳压泵启动后还不能满足水压要求,联动启动主泵,这时关不关稳压泵已经没有意义了。一般不关它,当主泵启动后,管网压力增大,她会自动停。
回复
hujl2001
2004年05月26日 14:29:38
10楼
关于消防水泵的几个问题???