【请教】关于消防水泵跳泵怎么办?
xiaotang131
2016年11月16日 10:43:23
只看楼主

消防主泵,4用1备,单台流量370m3/h,扬程103m。 一、平常无火灾时: 由消防稳压水泵运行(1用1备)。 稳压泵控制压力(自动控制):P=1.05MPa启泵;P=1.10MPa停泵,第一台消防水泵启动。 二、火灾时(压力启泵): 当高压消防系统P压力下降至 1.03MPa时第一台消防泵启动,启动后稳压泵自动停泵。

消防主泵,41备,单台流量370m3/h,扬程103m

一、平常无火灾时:
由消防稳压水泵运行(11备)。
稳压泵控制压力自动控制P=1.05MPa启泵;P=1.10MPa停泵,第一台消防水泵启动。

二、火灾时(压力启泵):
当高压消防系统P压力下降至 1.03MPa时第一台消防泵启动,启动后稳压泵自动停泵。
P压力继续下降至1.00MPa时第二台消防泵启动。
P压力继续下降至0.97MPa时第三台消防泵启动。
P压力继续下降至0.94MPa时第四台消防泵启动。

出现问题: 消防主泵第一台正常起泵运行,第二台起泵后电流稳定在 900+A 10s 后会出现跳泵现象。

免费打赏
给排水设计佬
2016年11月16日 12:25:21
2楼
我想问跳泵是什么?运行着突然停止吗?
回复
xiaotang131
2016年11月16日 15:13:20
3楼
给排水设计佬 发表于 2016-11-16 12:25 我想问跳泵是什么?运行着突然停止吗?是的,水泵突然停止运行。
回复
给排水设计佬
2016年11月17日 12:27:00
4楼
xiaotang131 发表于 2016-11-16 15:13 是的,水泵突然停止运行。这有可能是水泵的性能问题,就只开启那台泵会出现这情况吗?
回复
攻城师15875
2016年11月18日 10:30:46
5楼
再来点吧:)
回复
两口子
2016年11月19日 17:37:11
6楼
压力太接近了,压力开关换个精度高点的
回复
浪尽天涯
2016年11月19日 21:12:09
7楼
我认为是开关小一点的,你任意开启一台看看,是否一样呢
回复
我家猫想你了
2016年11月22日 13:09:34
8楼
确定不是电气联动方面的问题么
回复
qiaodan1234
2016年11月22日 15:38:09
9楼
消防水泵启动后一般是不允许自动停泵的。。除非是厂家设计时有错误。。。莫非是热继电保护器动作?
回复
xiaotang131
2016年11月23日 13:15:38
10楼
qiaodan1234 发表于 2016-11-22 15:38 消防水泵启动后一般是不允许自动停泵的。。除非是厂家设计时有错误。。。莫非是热继电保护器动作?水泵没设自动停泵
回复
xiaotang131
2016年11月23日 13:16:40
11楼
给排水设计佬 发表于 2016-11-17 12:27 这有可能是水泵的性能问题,就只开启那台泵会出现这情况吗?不是的,任意的都是这个问题。
回复

相关推荐

APP内打开