消防主泵,4用1备,单台流量370m3/h,扬程103m。 一、平常无火灾时: 由消防稳压水泵运行(1用1备)。 稳压泵控制压力(自动控制):P=1.05MPa启泵;P=1.10MPa停泵,第一台消防水泵启动。 二、火灾时(压力启泵): 当高压消防系统P压力下降至 1.03MPa时第一台消防泵启动,启动后稳压泵自动停泵。
消防主泵,4用1备,单台流量370m3/h,扬程103m。
一、平常无火灾时:
由消防稳压水泵运行(1用1备)。
稳压泵控制压力(自动控制):P=1.05MPa启泵;P=1.10MPa停泵,第一台消防水泵启动。
二、火灾时(压力启泵):
当高压消防系统P压力下降至 1.03MPa时第一台消防泵启动,启动后稳压泵自动停泵。
当P压力继续下降至1.00MPa时第二台消防泵启动。
当P压力继续下降至0.97MPa时第三台消防泵启动。
当P压力继续下降至0.94MPa时第四台消防泵启动。
现
出现问题:
消防主泵第一台正常起泵运行,第二台起泵后电流稳定在
900+A
,
10s
后会出现跳泵现象。