【请教】关于消防水泵跳泵怎么办?
xiaotang131
2016年11月16日 10:43:23
只看楼主

消防主泵,4用1备,单台流量370m3/h,扬程103m。 一、平常无火灾时: 由消防稳压水泵运行(1用1备)。 稳压泵控制压力(自动控制):P=1.05MPa启泵;P=1.10MPa停泵,第一台消防水泵启动。 二、火灾时(压力启泵): 当高压消防系统P压力下降至 1.03MPa时第一台消防泵启动,启动后稳压泵自动停泵。

消防主泵,41备,单台流量370m3/h,扬程103m

一、平常无火灾时:
由消防稳压水泵运行(11备)。
稳压泵控制压力自动控制P=1.05MPa启泵;P=1.10MPa停泵,第一台消防水泵启动。

二、火灾时(压力启泵):
当高压消防系统P压力下降至 1.03MPa时第一台消防泵启动,启动后稳压泵自动停泵。
P压力继续下降至1.00MPa时第二台消防泵启动。
P压力继续下降至0.97MPa时第三台消防泵启动。
P压力继续下降至0.94MPa时第四台消防泵启动。

出现问题: 消防主泵第一台正常起泵运行,第二台起泵后电流稳定在 900+A 10s 后会出现跳泵现象。

wanglang1010
2016年11月23日 15:31:10
12楼
好像看不懂这个消防水泵的设计思路:
1、消防泵4用1备,是采用变频控制吗?
2、单台流量为370m3/h是否有错,这相当于102.8L/S,4台相当于总设计秒流量为411.2L/S(什么建筑,需要如此大的流量?)。这种消防泵设计比较少见,一般民用建筑消防泵为一用一备,或两用一备,消防泵为定频,而非变频。
3、是否所有单台泵运行都没问题,联动启泵就会有问题,如果是,可能是水泵控制有问题,建议请水泵厂家去看一下。
回复
电小三
2016年11月24日 09:54:55
13楼
给排水设计佬 发表于 2016-11-17 12:27 这有可能是水泵的性能问题,就只开启那台泵会出现这情况吗?自动控制):P=1.05MPa启泵;P=1.10MPa停泵,第一台消防水泵启动
回复
电小三
2016年11月24日 09:55:42
14楼
xiaotang131 发表于 2016-11-23 13:16 不是的,任意的都是这个问题。第一台正常起泵运行,第二台起泵后电流稳定在900+A,
回复
电小三
2016年11月24日 09:58:20
15楼
电小三 发表于 2016-11-24 09:55 第一台正常起泵运行,第二台起泵后电流稳定在900+A,消防泵4用1备,是采用变频控制吗?
回复
东非
2016年11月24日 15:26:07
16楼
谢谢楼主分享
回复
陆耀
2016年12月06日 16:00:26
17楼
不明白,学习一下
回复
lichangan1000
2016年12月06日 16:25:17
18楼
水泵出水,管路有问题,导致出水不畅,电机发热而跳闸。电路自我保护。
回复
云飘飘
2016年12月13日 08:53:21
19楼
压力太接近后,两台泵相当于同时运行,电流处于高峰值
回复
xiaotang131
2016年12月21日 16:45:13
20楼
电小三 发表于 2016-11-24 09:58 消防泵4用1备,是采用变频控制吗?没有设置变频
回复
江秉文
2016年12月30日 11:48:23
21楼
感谢楼主分享,mark
回复

相关推荐

APP内打开