【请教】关于消防水泵跳泵怎么办?
xiaotang131
2016年11月16日 10:43:23
只看楼主

消防主泵,4用1备,单台流量370m3/h,扬程103m。 一、平常无火灾时: 由消防稳压水泵运行(1用1备)。 稳压泵控制压力(自动控制):P=1.05MPa启泵;P=1.10MPa停泵,第一台消防水泵启动。 二、火灾时(压力启泵): 当高压消防系统P压力下降至 1.03MPa时第一台消防泵启动,启动后稳压泵自动停泵。

消防主泵,41备,单台流量370m3/h,扬程103m

一、平常无火灾时:
由消防稳压水泵运行(11备)。
稳压泵控制压力自动控制P=1.05MPa启泵;P=1.10MPa停泵,第一台消防水泵启动。

二、火灾时(压力启泵):
当高压消防系统P压力下降至 1.03MPa时第一台消防泵启动,启动后稳压泵自动停泵。
P压力继续下降至1.00MPa时第二台消防泵启动。
P压力继续下降至0.97MPa时第三台消防泵启动。
P压力继续下降至0.94MPa时第四台消防泵启动。

出现问题: 消防主泵第一台正常起泵运行,第二台起泵后电流稳定在 900+A 10s 后会出现跳泵现象。

免费打赏
江秉文
2016年12月30日 13:48:49
22楼
不错哦楼主,我要顶你哦!
回复
fdx2112
2017年01月01日 14:50:53
23楼
qiaodan1234 发表于 2016-11-22 15:38
消防水泵启动后一般是不允许自动停泵的。。除非是厂家设计时有错误。。。莫非是热继电保护器动作?

《民规》第8.6.3.5条、第10.2.2.4条(3)条规定:“对于突然停电会导致比因过负荷而造成损失更大的配电线路,不应装设切断电路的过负荷保护电器(如消防水泵的供电线路),但应装设过负荷报警电器”。照此规定,消防水泵不应装设过载保护切断装置。这主要是考虑到火灾发生时,应全力保证消防用水的需要。
回复
mym01
2017年01月02日 14:05:03
24楼
启泵值设置的实在太近了,一般7,最少5
回复
catte
2017年01月03日 13:31:14
25楼
个人认为是系统压力设置与水泵控制逻辑之间有问题,另外楼上也说了启泵后正常运行下不应跳匝
回复

相关推荐

APP内打开