消防水泵不是自灌式怎么办?
各位大侠,建规说,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是这样就不能保证吸上水了,有什么办法解决吗?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到这个帖子翻上来,目前这个问题不需要讨论了,新建规修改后消防水泵要求自灌,非自灌已经不能用了。
关于消防水泵的几个问题???
请教:1,消防主泵,稳压泵,加压泵的概念有什么不同?2,什么时候要用主泵,什么时候用稳压泵?3,天面水池提供10分钟的消防用水,但压力不足,这时候我是要加稳压泵还是加压泵?(我只加了加压泵)4,什么时候启动主泵?什么时候启动稳压泵?
关于消防水泵自灌的问题
有一高层综合楼,在地下一层设有水泵房,而室外消防水池设在距主体建筑15米的位置,水泵有单独的吸入管,从消防水池吸水井引出至-1.500(相对室内一层%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室层高为一4.5M,消防泵为立式泵,而水池的最高水位为-1.400,请问这样能达到自灌要求吗?如果吸入管高出最高水位呢?请大家多指教!
关于消防水泵扬程的问题
有一个算自动喷水灭火消防泵扬程的例子,其中有关于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水头损失为沿程水头损失的20% 则配水干管水头损失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利层配水管网水头损失约25 m上述中 ②项有必要算吗?还要计算整个最不利层的损失吗?
关于消防水泵扬程的选择
各位好,本人是新手,有个问题想请教:当消防水泵从市政给水管直抽时,水泵的扬程确定是否考虑市政水压?比如:市政水经过倒流防止器之后,水压为0.15MPa,而室内需要的最不利点消火栓压力需求为0.30Mpa,此时我消防泵扬程是否按0.15Mpa就可以了?请各位指教,谢谢!
消防水泵和喷淋泵可以合用吗?
一个商铺区的消防,有喷淋系统,消火栓系统,面积总共5公顷左右,泵房设计内的消火栓泵可以和喷淋泵合用吗?合用的话有什么技术要求吗?急,望高人指教。
消防水泵吸水管这样布置可以吗?
110KW的消防水泵不能启动
1、在未启动消防泵时,三相电源线电压为392伏,启动消防水泵后,在自耦降压启动的8秒内,电压降为312伏。2、消防泵降压启动8秒后要进入全压运行时,由于电源电压达不到水泵控制柜内交流接触器的线圈工作电压,交流接触器无法吸合而跳闸。 因为该消防工程停运一段时间,此乃维修工程,消防泵之前一直正常使用,但是现在换了水泵控制柜后就不能启动了,请问问题在哪里?求教啊!!谢谢各位。
【请教】关于消防水泵跳泵怎么办?
消防主泵,4用1备,单台流量370m3/h,扬程103m。 一、平常无火灾时:
怎样来理解消防水泵的启泵时间?