精华汇总
消防水泵控制箱
更多
消防水泵的控制方式
消防水泵控制器
消防水泵控制柜
消防水泵联动控制
消防水泵变频控制柜
消防水泵控制电路
消防水泵控制柜原理
消防水泵智能控制器
消防水泵控制图
消防水泵自动控制
消防水泵选型
消防水泵接头
消防水泵报价
消防水泵功率
消防水泵的型号
消防水泵品牌
消防水泵流量
消防水泵安装
多级消防水泵
消防水泵的功率
消防水泵的安装
消防水泵扬程
消防水泵的扬程
消防水泵计算
消防水泵型号
#
消防水泵控制箱
#
300
消防水泵控制箱专题,为您提供消防水泵控制箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水泵控制箱相关的专业交流讨论,更多消防水泵控制箱相关内容请访问
土木在线论坛
!
消防水泵控制设计的误区
目前很多的消防水泵控制箱设计都没有按照GB16806标准执行,往往按照图集、GB50974标准等,使得在安装验收时出现很多问题。 常见不符合GB16806标准的问题: 问题1:巡检柜只能巡检与巡检柜相同功率的水泵,不同 功率的水泵不能用一台巡检柜 问题2:没有水流开关信息,不能用压力信号代替。 问题3:工作电流达到正常值的150%必须在1分钟之内停泵并报警,达到正常值的115%必须能长期工作。 问题4:二次图不能参见图集,按图集接线,无法通过型式试验。 问题5:不能加装手动强制启动装置,目前还没有加装这个功能的3CF产品,设计了也是买不到有3CF认证的。
消防水泵不是自灌式怎么办?
各位大侠,建规说,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是这样就不能保证吸上水了,有什么办法解决吗?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到这个帖子翻上来,目前这个问题不需要讨论了,新建规修改后消防水泵要求自灌,非自灌已经不能用了。
消防水泵及风机控制系统
图纸简介: 消防水泵及风机控制系统二次设备电路图 ,对于消防二次配线有帮助 投稿网友: cx_hfta 上传时间: 2013-11-17
消防水泵控制柜技术要求
消防水泵控制柜检查内容
请教消防水泵控制的问题
关于消防水泵二次控制图纸的疑问
详解消防水泵启动控制柜功能
1、多种启动功能:具有中控室远程启停消防泵和消火栓按钮启泵以及消防水管网压力(或水流指示器)启动等多种启泵方式,并祥泰电气提示具有故障互投功能及报警功能; 2、启动控制功能:每台水泵的启动运行的时间查询(启动运行主要有自动状态启动、手动状态启动、消火栓启动。压力低点启动或者中控启动等都具有相应记录; 3、故障记录功能:可记录故障类别和发生时间等; 4、上位机具有以下功能:具有无线信息机数据传输功能;能远程监视设备的运行及故障状态;在本设备上能够任意启、停现场设备的运行及巡检,并且祥泰电气提示显示各水泵运行性能曲线(型谱图),并进行数据分析,出现偏差进行打印并报警。
主备用消防水泵控制原理图
我现在在做一个消防水泵的控制原理图,要求在主用泵事故时备用泵自投,怎么实现呢?说明:平常两泵都不开启,只在火灾和水位下降了最低点时才开启其中一个泵
关于消防水泵的几个问题???
请教:1,消防主泵,稳压泵,加压泵的概念有什么不同?2,什么时候要用主泵,什么时候用稳压泵?3,天面水池提供10分钟的消防用水,但压力不足,这时候我是要加稳压泵还是加压泵?(我只加了加压泵)4,什么时候启动主泵?什么时候启动稳压泵?
点击加载更多
APP内打开