对3-10kV线路装设相间短路保护装置有哪些注意事项
【标准】对3~lOkV线路装设相间短路保护装置,应符合下列要求: (1)由电流继电器构成的保护装置,应接于两相电流互感器上,同一网络的所有线路均应装在相同的两相上。 (2)后备保护应采用远后备方式。 (3)当线路短路使发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压的60%时,以及线路导线截面过小,不允许带时限切除短路时,应快速切除故障。 (4)当过电流保护的时限不大于0.5~0. 7s时,或没有配合上的要求时,可不装设瞬动的电流速断保护。 【说明】在发电厂和变电所母线,应装设单相接地监视信号装置。一旦电网中发生单相接地故障,信号装置动作告警,以便通告运行人员及时处理及寻找故障点。对有零序电流互感器的线路,或者不能安装零序电流互感器,而单相接地保护能够躲过电流回路中不平衡电流的影响,也可将保护装置接于三相电流互感器构成的零序回路中。在出线回路数不多,线路又不是特别重要,或装设接地保护也难保证有选择性时,可以采取依次断开线路的方法,寻找单相接地在哪条线路。有时为丁快速恢复对完好线路的供电,断开后如无故障,靠自动重合闸恢复供
防爆配电箱短路,过流欠压保护
防爆配电箱在设计时考虑到我国许多企业外部环境因素分析影响,为了能够确保配电箱能正常工作运行和免受损失,实际控制电路中保护环节是必不可少的,掌握学习这些信息保护系统电路技术原理,对我们是很有利的。防爆配电箱数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属箱中或屏幅上,构成低压防爆配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。电路中的保护管理环节在一个整体电路中常用的保护这一环节有短路保护和过载保护环节存在两种。有的电路除具有两个以上两种文化保护环节外,还有缺相保护(即三相电缺相时,使电路断电)、欠压保护、过流保护等环节。防爆配电箱电气线路短路保护电路短路保护是指电路发生短路故障时,能使故障电路与其电断开的保护环节。短路保护常用熔断器实现,在保险盒1FU和2FU熔断器都是短路保护环节。在实际电路中有的熔断器与刀开关合为一体,在画电路图时将熔断器画在刀开关上,短路保护熔断器都设置在近电部位,也就是被保护电路的电源引入位置。防爆配电箱电气过载控制链路