变压器匝间短路和相间短路
mengmeng_2008
2009年06月16日 09:55:53
来自于变压器
只看楼主

有这样一道题:变压器内部发生什么短路故障时,重瓦斯会动作?选项:A 匝间短路 B相间短路 答案选了相间短路请教高手:变压器内部的匝间短路和相间短路不是都能引起重瓦斯动作吗?

有这样一道题:变压器内部发生什么短路故障时,重瓦斯会动作?
选项:A 匝间短路 B相间短路 答案选了相间短路
请教高手:变压器内部的匝间短路和相间短路不是都能引起重瓦斯动作吗?
lingxuct
2009年06月16日 13:11:26
2楼
短路产生电弧的都会发生瓦斯动作,装瓦斯保护的目的就是这个。
回复
worry2009
2010年01月02日 22:48:49
3楼
会的,内部故障
回复
zyz8438
2010年01月03日 09:13:08
4楼
只要会产生电弧的短路都会引起瓦斯的产生。
一般而言,匝间短路由于两点间的电压接近,所以电弧不大,瓦斯气体一般只是慢慢聚集,一般只会引起轻瓦斯动作;
而相间短路不一样,短路电弧非常强,瞬间产生大量的瓦斯气体,导致重瓦斯动作。
回复
andy_2009
2010年01月11日 15:08:53
5楼
谢谢楼主上的回答
高手啊
回复
zouhuijie
2010年01月12日 10:51:31
6楼

:victory: :handshake :time:
回复
sunny2952
2010年01月19日 23:42:45
7楼
看匝间短路的匝数大不多不?一砸两匝的估计不行!你的明白轻重瓦斯的工作原理!一个冲的是开口杯,一个是挡板!只要生成的气体能吧那个挡板冲动那就动作了。
回复
y502x
2010年03月14日 16:40:57
8楼
支持4楼:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
回复

相关推荐