漏电保护开关能判断短路吗?
wangdongxuexi
2016年01月04日 11:04:33
只看楼主

如图所示的漏电保护开关,开关跳闸后我能通过开关上的指示判断是什么故障吗?是漏保动作了还是断路器过载或短路动作了?漏电保护器上的那个开关能否判断是漏电还是其他故障?

如图所示的漏电保护开关,开关跳闸后我能通过开关上的指示判断是什么故障吗?是漏保动作了还是断路器过载或短路动作了?
漏电保护器上的那个开关能否判断是漏电还是其他故障?

360截图20160104105924065.jpg


360截图20160104110014936.jpg

免费打赏
xie0316
2016年01月04日 11:19:04
2楼
明显不能,其实也不能正确判断漏电
只是计算进的电和出的电是否相等而已(火线进,零线出)
回复
xie0316
2016年01月04日 11:20:48
3楼
不过漏电保护跳闸的话是能判断出来的,上面有个点会弹出来,另外漏电跳闸一般情况会导致合闸合不上
短路大部分不会
回复
wangdongxuexi
2016年01月04日 11:32:36
4楼
xie0316 发表于 2016-1-4 11:20 不过漏电保护跳闸的话是能判断出来的,上面有个点会弹出来,另外漏电跳闸一般情况会导致合闸合不上短路大 …就是如图所示的漏电保护开关,主要是想知道漏电保护器上的那个开关的动作情况。
回复
xie0316
2016年01月04日 11:40:14
5楼
第一张图上,如果漏电跳,右上角那个突出椭圆点会突出来,如果不按下去就开关不能合闸
第二张图上应该是那个方块?这个我不熟,看的不清楚
短路跳闸的话,漏电那里不用按,能合闸的
不过现实中的短路不会分的那么清楚,在对地短路(地线,金属外壳,地面)前,其实漏电已经判断出来跳闸了。只有对零短路时候判断不出来短路。现实中对零短路比对地少多了
回复
xie0316
2016年01月04日 11:50:15
6楼
刚仔细看了下,你第二张图好像有问题啊
用的3P开关不是3P+N啊,N线不过开关漏电会一直跳闸让你合不上的。另外好像漏电跳闸是蓝色扳手下面的一个方块会弹出来?
回复
beida_energy
2016年01月04日 15:30:44
7楼
你这俩开关怎么都没有漏电动作指示器呢?就是漏电动作后跳起来,不复位不能合闸的那个东西。
只看到漏电实验按钮,没有看到漏电指示器,不应该没有那个东西。
回复
beida_energy
2016年01月04日 15:34:45
8楼
图中的那个黑色的方块就是漏电指示器,漏电跳闸会弹起,复位后才可以合闸。
回复
beida_energy
2016年01月04日 15:36:55
9楼
黄色按钮上面的就是漏电指示器。
回复
beida_energy
2016年01月04日 15:37:52
10楼
所以,如果开关本身没有这个标志,不能判断是否漏电跳闸,比较危险!
回复
攻城师118495
2016年01月04日 15:41:36
11楼
并不知道怎么回事
回复

相关推荐