下面图片中的内容来自GB50054。下面标注为红色的部分,请教为什么瞬时脱口也要有1.3的系数?提前谢谢您的回复。
下面图片中的内容来自GB50054。下面标注为红色的部分,请教为什么瞬时脱口也要有1.3的系数?提前谢谢您的回复。
2楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
3楼
考虑产品有±20%的误差
回复
4楼
realman412563 发表于 2017-2-3 15:43 考虑产品有±20%的误差谢谢您的回复。:)
回复
5楼
受益匪浅,谢谢
回复
6楼
断路器的短路保护不能保护线路的全长,这是由于线路末端的回路阻抗变大的,使得断路器在现有的整定倍数下不能可靠的动作,所以,用过载保护来形成断路器的动作,断路器的过载保护一般为1.05倍,为了可靠动作,其末端的故障电流值应大于该定值,因此放宽到1.3倍,在发生这个故障电流时 ,断路器可以可靠跳闸。这也是所谓的回路参数验证,一般线路长了,这个必须做。
回复
7楼
beida_energy 发表于 2017-2-4 09:44 断路器的短路保护不能保护线路的全长,这是由于线路末端的回路阻抗变大的,使得断路器在现有的整定倍数下不 … 谢谢您的回复。您的意思是否为线路长度变长后,因为线路的阻抗增大,将导致短路电流变小,从而使短路保护不能保护线路的全长? 但您上面提到1.3倍在下理解为过载保护,而在下的疑问是为什么瞬动保护(在下理解瞬动保护应为短路保护,而非过载保护)为什么也存在1.3倍的系数问题 期待您的再次回复。
回复
8楼
smartspring 发表于 2017-2-4 09:48 谢谢您的回复。您的意思是否为线路长度变长后,因为线路的阻抗增大,将导致短路电流变小,从而使短 …1.3倍肯定不是瞬动保护!瞬动保护一般至少要几倍的额定电流值,比如C曲线,5-10倍,B曲线3-5倍,最低的A曲线还要2-3倍呢。过载保护可以稍大于额定电流值,因为判断的值就是大于额定电流了就是过载嘛!
回复
9楼
smartspring 发表于 2017-2-4 09:48 谢谢您的回复。您的意思是否为线路长度变长后,因为线路的阻抗增大,将导致短路电流变小,从而使短 …1.3在继电保护里面叫做灵敏系数,意思是线路末端短路后断路器能可靠动作切除故障,给定值的计算、产品的误差留有一定余量。
回复
10楼
beida_energy 发表于 2017-2-4 09:55 1.3倍肯定不是瞬动保护!瞬动保护一般至少要几倍的额定电流值,比如C曲线,5-10倍,B曲线3-5倍,最低的 … 谢谢您的回复。上面图片中的6.2.4条中瞬时保护在下理解应有1.3倍的系数。期待您的再次回复。
回复
11楼
1.3倍肯定不是瞬动保护
回复