关于相间短路时的负序电压
neyama
Lv.7
2006年07月12日 14:05:27
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
请教一个问题:我在设计10kv过流保护选相时,想用负序电压来区分两相短路和三相短路请问,是否可行,如果可行,那么负序电压值应该定多少合适非常感谢
请教一个问题:
我在设计10kv过流保护选相时,想用负序电压来区分两相短路和三相短路
请问,是否可行,如果可行,那么负序电压值应该定多少合适
非常感谢
免费打赏
neyama
2006年07月12日 14:13:08
2楼
快快快快,大虾们帮帮忙啊
回复
lyg_1974
2006年07月16日 23:28:07
3楼
由于三相短路是对称短路,不会产生负序电压,故用负序电压来区分三相短路和两相短路是可行的,对于负序电压值的选择一般选取6-12V,我建议你查查相关的电气二次设计手册
回复
neyama
2006年08月10日 16:22:31
4楼
非常感谢