什么情况下两相短路电流最大
大家有没有碰到过在计算中两相接地短路电流比三相短路电流还要大,甚至单相接地短路也比三相短路电流要大。如果两相接地短路电流较大,选择断路器时,是否应该按两相接地短路来校验和选择?
NLB给看一下两相短路故障,阻抗的问题
http://www.bjx.com.cn/blog/user1/3040/archives/2006/2219.shtmlNLB上面的网址进去有关于短路故障的分析,你看一下,两相短路故障的负序阻抗和正序阻抗并联和单相接地故障阻抗关系的两个图是否错误。可以在哪里跟帖说明,谢谢了。
关于YD11接线变压器D侧AB两相短路
张保会版电力系统继电保护分析YD11降压变压器低压侧发生AB两相短路时在星形侧的各相电流关系。IdA、IdB、IdC为三角形侧引出线中的电流。Ia、Ib、Ic为三角形侧各相绕组中的电流。利用了一下三个关系式Ia+Ib+Ic=0Ib-Ic=IdB=-IdAIc-Ia=IdC=0请问为什么会有 Ia+Ib+Ic=0 ?有人说因为△侧不可能产生零序分量,所以恒有Ia+Ib+Ic=0。由△侧不可能产生零序分量是怎么推出Ia+Ib+Ic=0的呢,烦请各位高手能给详细解答一下。
单相、两相、两相接地、三相短路故障录波图~!!!
请教低压两相不接地短路电流计算的问题
下图来自配电手册,从红色标注可看出为三相和两相(不接地)的短路电流计算,那是否三相和两相不接地的短路电流计算都采用红色标注的式4-54计算?如可以的话,则三相短路时的短路电流岂不和两相短路电流相等了? 不知道在在下那里理解错了。提前谢谢您的回复。
在Y,d11接线变压器星角侧发生两相短路时的情况
在Y,d11接线变压器星角侧发生BC两相短路时,设短路电流为Ik,那么在高压侧的电流矢量图是什么呢?求教星角侧发生BC两相短路时,短路电流为Ik,高压侧的矢量图?有一相为2Ik/根3,其他两相各为Ik/根3,
低压相间短路,低压空开不动作,令克暴两相什么原因?
如题。现场情况是这样的:一台临时变压器,额定容量315kVA。高压熔断器额定电流20A,低压总空开额定电流400A。但是低压线路上出现相间短路时,低压总空开没有动作,高压熔断器爆了两相。为什么低压的保护不动作呢?请指教。谢谢。
低压厂用电两相短路电流与三相短路电流的关系?
根据电力工程电气一次手册 P152 两相短路电流是三相短路电流的√3/2倍。根据DL/T 5153-2002 附录P1两相短路电流可按三相短路电流的3/2倍。求解?个人觉得按手册是正确的。手册上讲了,由于低压网络距发电机的电气距离很远,降压变压器容量与发电机的电源容量相比甚小,因此在实用计算中可以假定Zz=Z1。
系统短路电流为什么不是4个
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
大家来分析下怎么造成短路的
大家来分析下怎么造成短路的!请各抒己见!领导让我调查写出事故报告,可我不想不出事故原应呀!难!