什么情况下两相短路电流最大
lmzcjn
lmzcjn Lv.2
2008年09月25日 21:31:20
只看楼主

大家有没有碰到过在计算中两相接地短路电流比三相短路电流还要大,甚至单相接地短路也比三相短路电流要大。如果两相接地短路电流较大,选择断路器时,是否应该按两相接地短路来校验和选择?

大家有没有碰到过在计算中两相接地短路电流比三相短路电流还要大,甚至单相接地短路也比三相短路电流要大。
如果两相接地短路电流较大,选择断路器时,是否应该按两相接地短路来校验和选择?
免费打赏
lingxuct
2008年09月26日 07:24:56
2楼
请楼主把二相短路与接地分开,计算时也要分开计算的。
回复
chym0822
2008年09月26日 09:01:54
3楼
一般电网对接地点有规定,就是要避免出现这种情况
回复
chym0822
2008年09月26日 09:04:48
4楼
5.0.4 校验导体和电器动稳定、热稳定以及电器开断电流所用的短路电流,应按系统最大运行方式下可能流经被校验导体和电器的最大短路电流。
DL5222-2005导体和电器选择设计技术规定
如果出现你说的这种情况,当然按照最大的来考虑。
回复
electricity
2013年11月27日 16:04:32
5楼
非常特殊情况下,有可能两相短路大于三相短路(负序阻抗很小),单相接地大于三相短路(零序阻抗很小)。

一般 都是在发电机出口,因为旋转设备的负序阻抗和正序有不同。静止设备,如果变压器,线路,正序和负序相等。
回复

相关推荐

APP内打开