关于YD11接线变压器D侧AB两相短路
sdu509
sdu509 Lv.2
2012年08月07日 20:04:06
来自于变压器
只看楼主

张保会版电力系统继电保护分析YD11降压变压器低压侧发生AB两相短路时在星形侧的各相电流关系。IdA、IdB、IdC为三角形侧引出线中的电流。Ia、Ib、Ic为三角形侧各相绕组中的电流。利用了一下三个关系式Ia+Ib+Ic=0Ib-Ic=IdB=-IdAIc-Ia=IdC=0请问为什么会有 Ia+Ib+Ic=0 ?有人说因为△侧不可能产生零序分量,所以恒有Ia+Ib+Ic=0。由△侧不可能产生零序分量是怎么推出Ia+Ib+Ic=0的呢,烦请各位高手能给详细解答一下。

张保会版电力系统继电保护分析YD11降压变压器低压侧发生AB两相短路时在星形侧的各相电流关系。IdA、IdB、IdC为三角形侧引出线中的电流。Ia、Ib、Ic为三角形侧各相绕组中的电流。利用了一下三个关系式Ia+Ib+Ic=0
Ib-Ic=IdB=-IdA
Ic-Ia=IdC=0
请问为什么会有 Ia+Ib+Ic=0 ?
有人说因为△侧不可能产生零序分量,所以恒有Ia+Ib+Ic=0。由△侧不可能产生零序分量是怎么推出Ia+Ib+Ic=0的呢,烦请各位高手能给详细解答一下。
免费打赏
sdu509
2012年08月08日 08:49:26
2楼
是不是根据对称分量法:I0=1/3(Ia+Ib+Ic)=0得到Ia+Ib+Ic=0?
回复
sdu509
2012年08月08日 08:57:57
3楼
由零序电流为零是怎么得出Ia+Ib+Ic=0的呢? 根据对称分量法的话在故障点应该是:3I0=IdA+IdB+IdC=0啊,不应该是3I0=Ia+Ib+Ic=0
回复

相关推荐

APP内打开