低压相间短路,低压空开不动作,令克暴两相什么原因?
wwwdaxia
wwwdaxia Lv.2
2007年12月13日 18:10:32
只看楼主

如题。现场情况是这样的:一台临时变压器,额定容量315kVA。高压熔断器额定电流20A,低压总空开额定电流400A。但是低压线路上出现相间短路时,低压总空开没有动作,高压熔断器爆了两相。为什么低压的保护不动作呢?请指教。谢谢。

如题。现场情况是这样的:一台临时变压器,额定容量315kVA。高压熔断器额定电流20A,低压总空开额定电流400A。但是低压线路上出现相间短路时,低压总空开没有动作,高压熔断器爆了两相。为什么低压的保护不动作呢?请指教。谢谢。
lingxuct
2007年12月13日 20:28:41
2楼
开关失灵,请换开关。
回复
wwwdaxia
2007年12月13日 20:51:04
3楼

还真没想到开关会不会失灵。不过我仔细想了一下,会不会有这么一个原因呢:因为空开是机械装置,在短路发生时,瞬时电流很大,在空开没来得及做出动作的时候,高压熔断器已经断开。
这是我和一朋友想像的,因为我们对空开内部结构和动作原理不了解,也不知道对不对。请各位指点。谢谢
回复
xx_691214
2007年12月13日 20:59:12
4楼
一台临时变压器,额定容量315kVA。高压熔断器额定电流20A--------.高压熔断器额定电流小了应为40A---50A.低压没来得急动做,高压就动做了(正常运行都会爆的!!)
回复
wwwdaxia
2007年12月13日 22:33:50
5楼
正常运行应该没问题的,315kVA变压器的额定高压侧电流计算了一下是18.17A,20A的熔丝应该可以满足正常运行,而且,低压空开还是照小了配了,这变压器低压额定电流应该是453A左右。400A的空开不算大。
回复
zhangjh_xj
2007年12月13日 23:29:06
6楼

对,脱扣装置失灵。
回复
一指慢
2007年12月13日 23:39:33
7楼

是小了。(18.17A)_(20A)。一般按10KVA配1A高压熔丝即可。(10KV时)
你的想法也有道理。
回复
dugq-1963
2007年12月14日 08:24:37
8楼
正常情况下,高低压都应该跳,但是在短路电流很大的情况下,熔断器的动作要比断路器迅速,所以这种情况也经常出现。
回复
飞影道人
2007年12月14日 09:23:54
9楼
以下是引用dugq-1963在2007-12-14 08:24:37.0发表的内容:
正常情况下,高低压都应该跳,但是在短路电流很大的情况下,熔断器的动作要比断路器迅速,所以这种情况也经常出现
不这样认为,首先高压20A和低压400A肯定是小了点,再有400的断路器的瞬动应为4KA,相间短路电流应超过4KA,所以高压熔断器爆的原因很可能是短路电流没达到4KA,楼主可以计算一下相间短路电流看是否达到4KA,没达到的话这种情况是正常的,如达到了说明400的断路器有问题.
回复
har1982
2007年12月14日 10:58:37
10楼
我同意上面的高手的回答,这里的问题就涉及到断路器的选择性。即,当某个线路出现问题时,该级的断路器动作而它的上一级不动作,从而保证其他线路的正常运行。
回复
wwwdaxia
2007年12月17日 20:20:39
11楼
感谢几位的热心帮助,仔细考虑之后认为还是空开脱扣失灵的可能性比较大,其次短路电流我不会算,也不好说是不是他的原因,现在高压熔断器换为40A的,还是原空开,继续使用中…………