对3-10kV线路装设相间短路保护装置有哪些注意事项
【标准】对3~lOkV线路装设相间短路保护装置,应符合下列要求: (1)由电流继电器构成的保护装置,应接于两相电流互感器上,同一网络的所有线路均应装在相同的两相上。 (2)后备保护应采用远后备方式。 (3)当线路短路使发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压的60%时,以及线路导线截面过小,不允许带时限切除短路时,应快速切除故障。 (4)当过电流保护的时限不大于0.5~0. 7s时,或没有配合上的要求时,可不装设瞬动的电流速断保护。 【说明】在发电厂和变电所母线,应装设单相接地监视信号装置。一旦电网中发生单相接地故障,信号装置动作告警,以便通告运行人员及时处理及寻找故障点。对有零序电流互感器的线路,或者不能安装零序电流互感器,而单相接地保护能够躲过电流回路中不平衡电流的影响,也可将保护装置接于三相电流互感器构成的零序回路中。在出线回路数不多,线路又不是特别重要,或装设接地保护也难保证有选择性时,可以采取依次断开线路的方法,寻找单相接地在哪条线路。有时为丁快速恢复对完好线路的供电,断开后如无故障,靠自动重合闸恢复供